Kapasitif asimi

enerji58

Üye
Katılım
10 Nis 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Merha arkadaslar benim sorunum su sekilde. Bizim isletmede iki aded ups cihazi var bunlar bir biri ile sekronize calismakta ama ikisi ayni anda calistigi zaman kompanizasyon kapali oldugu halde kapasitif yukseliyor %10 oraninda. Bunun nedeni nedir? Ve nasil bir onlem alabilirim.
Tesekkurler

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
UPS ler,genelde,devrede kapasitif etkiye sebep olurlar.Sayacınızın 8.8.0 değerinden ( 1 saatlik fark kadar ) yararlanarak,şönt reaktör kullanmanız gerekir.
 
Arkadasa katiliyorum
Sisteminizde ups agirlikli yukler varsa kapasitif yazmamasi icin sont reaktor role kullanmaniz gerekir kompanizasyonunuzda kolay gelsin.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.



KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Arkadaslar 24saatte %16 kapasitif basiyor
Kaclik sont reaktor kullanmaliyim

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Sayacınızın 8.8.0 endeksinin 1 saatlik endeks farkı kadar reaktör koymanız gerekir.Çarpan katsayınız var ise,bu değerle çarpılması gerekir.
 
Tesekkur ederim cok saolun

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 