1
Merha arkadaslar benim sorunum su sekilde. Bizim isletmede iki aded ups cihazi var bunlar bir biri ile sekronize calismakta ama ikisi ayni anda calistigi zaman kompanizasyon kapali oldugu halde kapasitif yukseliyor %10 oraninda. Bunun nedeni nedir? Ve nasil bir onlem alabilirim.
Tesekkurler

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
UPS ler,genelde,devrede kapasitif etkiye sebep olurlar.Sayacınızın 8.8.0 değerinden ( 1 saatlik fark kadar ) yararlanarak,şönt reaktör kullanmanız gerekir.
 
Arkadasa katiliyorum
Sisteminizde ups agirlikli yukler varsa kapasitif yazmamasi icin sont reaktor role kullanmaniz gerekir kompanizasyonunuzda kolay gelsin.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.



KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Arkadaslar 24saatte %16 kapasitif basiyor
Kaclik sont reaktor kullanmaliyim

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Sayacınızın 8.8.0 endeksinin 1 saatlik endeks farkı kadar reaktör koymanız gerekir.Çarpan katsayınız var ise,bu değerle çarpılması gerekir.
 
Tesekkur ederim cok saolun