Anlatımda bazı sorunlar var !
1-400 kva lık tesiste,ölçüm,AG den yapı-
lıyor olması gerkir,
2-Varsayalım,400 kva yerine 400 kw keli-
mesi kullandınız.Bu tesiste,2 adet 250 kw
nasıl çalıştırılabiliyor ?
3- Fabrika dediğinize göre,bu 2 motora ila-
veten başka güçlerde var.Bu durum için,
trafo gücünüz nasıl yeterli gelebiliyor ?
4 - 126 mt OG kablosunun kapasitesi,
trafonun endüktifliği bir miktar ! elimine
etmesi gerekir,
5 - Fabrikanın çalışmadığı bir süre için,sa-
yacınızın 8.8.0 değerini okuyup,kapasitifli-
ğin ne kadar oldunu tesbit edebilirsiniz,
6 - Kompanzasyon tesisinizde,sabit kon-
dansatör ve yapışmış kontaktör olmadı-
ğından emin olmanız gerekir,
7 - Bu durumlara göre,sorunuzu tekrarla-
yabilirmisiniz ?