2 ay önce kapasitiften cezaya girdiği için şönt reaktör taktığımız hastanede, sistem ilk 2 ay gayet güzel çalışırken şimdi kapasitif oran %9a çıkıyor sonra %2 ye geri düşüyor. sorun nerede olabilir ?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İlk aklıma gelen ihtimal;
en küçük değerli kondansatör grubunda bir sorun vardır. kontaktör veya kondansatör sorunlu olabilir.
Ama daha ayrıntılı cevaplar için mevcut yük ve kurulu sistem daha fazla ayrıntı vermelisiniz
Reaktif güç kontrol rölesi set değerlerini ; reaktif güç kontrol rölesi akım transformatörlerini ; ayrıca kondansatör gruplarına ait kontaktör kontaklarını kontrol etmeli ...