Merhaba;
A R K
25.07.2008 1671,502 630,223 178,106
06.08.2008 1716,915 630,491 187,009
bu değerlere göre reaktif: %0,59 kapasitif ise %19,60 görünüyor
röle: entes RG3-12C
akım trafoları: 75/5, 75/5 ve 75/5 olduğu için röle üzerinde akım trafolarını 0015 olarak tanıttım
diziliş 1-0,50-1,5-2,5-2,5-5-5-5-5-5-5 şeklinde ve program 10 seçili vaziyette
ekranda -0,998, 1 ve 0,999 şeklinde cos değerleri görünüyor. bu değerler bence normal ama kapastif niye yüksek? ton:3 toff ise 10 sn olarak ayarlıydı endüktifte sorun olmadığı için 3 sn olan ton değerini değiştirmeden toff değerini 1 sn olarak değiştirdim (maksadım yük devreden çıkınca röle çektirdiği kondansatörü hemen bıraksınki kapasitif yazmasın) ama yine birşey değişmedi ve yukardaki oranlar aynen devam ediyor cos 1 olarak ayarlıydı 0,998 yaptım olmadı 0,997 yaptım yine olmuyor ne yapsam kapasitif yazıyor ne yapmalıyım
1 kademeye en büyük grubum olan 5 kvar'lık kondansatör bağlayıp auto setup yaptırsam faydası olurmu?
ayrıca alarm değerlerinde kapasitif %8 endüktif ise %10 olarak ayarlı
benim endekslerden takip edip yukarıya yazmış olduğum kapasitif/aktif oranı %19 olduğuna göre rölenin kapasitif/aktif oranı ayarlanan değerin dışında olduğu için alarm vermesi gerekmezmi?
rölede herhangi bir alarm durumuda görünmüyor
bu gün içinde yaptığım gözlemlerde reaktifin (0) yazdığını kapasitifin ise %23 yazdığına şahit oldum
Kapasitif tüketimi nasıl düşürebilirim?