zeybek adlı kullanıcı arkadaşın dediği doğru eğer mekanik saat sökülüp dijital sayaç takıldıysa og de akım trafosu ters bağlandıysa ondan yapabilir aynı şey bizim başımıza geldi ondan biliyorum sürekli kapasitif yazıyor du sayaç
İyi günler sn değerli üyeler
Bizim sorunumuz Ünüversitemizin trafosunda ve ana panolarımızda değişiklik yapıldığından eski kompanzasyon panosuda ve roleside iptal edilip yeni pano
hazırlandı. Eski role tek faza göre duyarlı bir roleydi ve bu zamana kadar endüktif
ve kapasitif değerleri gayet iyidi. Şimdi ise yeni nesil role 3 faza göre duyarlı 12
kademeli entes marka role kullanıldı 10 gündür kapasitif % 25 - 26 gibi devam
ediyor bir türlü düşüremedik.Taşeron firma ilk önce kondansatörleri değiştirdi olmadı
dedilerki kompanzasyon panolarını devre dışı bırakalım sayaç değerlerine öyle bakalım
yine aynı kapasitif artıyor olmadı bu sefer şebeke girişine bağlanan 400 kwarlık sabit
kondansatörleri devre dışı bırakalım sayaç değerlerine öyle bakalım dediler kapasifin
yerinde sayması gerekli dediler kapasitif artıyor yine (kompanzasyon ve sabit kondansatör devre dışı halen ) onlara göre kapasitif artmaması gerekiyor bu şekilde sayaç değerleri aşağıdaki gibi ne yapılabilinir bu konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
AKTİF ENDÜKTİF KAPASİTİF
Perşembe 39,982 0, 290 10,652
Cuma 42,498 0, 290 11,353
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 49,205 0,291 13,498
Salı 51,771 0,293 14,091
Çarşamba 54,366 0,296 14,662
Perşembe 57,001 0,304 15,318
Cuma 59,705 0,424 15,556
Cumartesi 62,795 0,681 15,572
(sayaç değerleri og den okunuyor gündüz kapasitif nerdeyse hiç ilerlemiyor gece
yük azken ilerleme başlıyor )
Arkadaşım sizin aydınlatma ile ilgili bir düzenleme oldumu genelde elkronik balanstlar saptırır kompazisasyonu. Kapasitif artıyorsa Kondastörleriniz fazla geliyor olabilir. Bunlar hepsi birer etken elbette, Bu problemi çözdüyseniz nasıl çözdüğünüzde yazarsanız memnun olurz. Rast geLe.İyi günler sn değerli üyeler
Bizim sorunumuz Ünüversitemizin trafosunda ve ana panolarımızda değişiklik yapıldığından eski kompanzasyon panosuda ve roleside iptal edilip yeni pano
hazırlandı. Eski role tek faza göre duyarlı bir roleydi ve bu zamana kadar endüktif
ve kapasitif değerleri gayet iyidi. Şimdi ise yeni nesil role 3 faza göre duyarlı 12
kademeli entes marka role kullanıldı 10 gündür kapasitif % 25 - 26 gibi devam
ediyor bir türlü düşüremedik.Taşeron firma ilk önce kondansatörleri değiştirdi olmadı
dedilerki kompanzasyon panolarını devre dışı bırakalım sayaç değerlerine öyle bakalım
yine aynı kapasitif artıyor olmadı bu sefer şebeke girişine bağlanan 400 kwarlık sabit
kondansatörleri devre dışı bırakalım sayaç değerlerine öyle bakalım dediler kapasifin
yerinde sayması gerekli dediler kapasitif artıyor yine (kompanzasyon ve sabit kondansatör devre dışı halen ) onlara göre kapasitif artmaması gerekiyor bu şekilde sayaç değerleri aşağıdaki gibi ne yapılabilinir bu konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
AKTİF ENDÜKTİF KAPASİTİF
Perşembe 39,982 0, 290 10,652
Cuma 42,498 0, 290 11,353
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 49,205 0,291 13,498
Salı 51,771 0,293 14,091
Çarşamba 54,366 0,296 14,662
Perşembe 57,001 0,304 15,318
Cuma 59,705 0,424 15,556
Cumartesi 62,795 0,681 15,572
(sayaç değerleri og den okunuyor gündüz kapasitif nerdeyse hiç ilerlemiyor gece
yük azken ilerleme başlıyor )
Bana Sorarsanız UPS iLe iLgiLi oLabiLeciğini düşünmüyorum. Çünki UPS kendi içinde zaten kondastörLü bu sadece bir fikir kesin birşey demiyorum elbette.AydınLatmaLarınız Elktronik Balastsa çoğunlukla onlardan olabilir. Yani 380 olması birşey değiştirmez saptırıyor zamanla. Saat bağlantılarıda etken olabilir birkaç arkadaşında değindiği gibi..sn. scorpion eyes ve sonay
iki hücre var biri 1000 kva diğeri 1250 kva sayaç trafo bölümünde şu anda ünüversitede olmadığım için kondansatör kademe güçleri
hakkına bilgi veremiyeceğim. Sokak lambalarından olacağını sanmıyorum çünkü % 80 i 3 faza dağıtılarak besleniyor. Acaba upslerden kaynaklanabilirmi çünkü kampüste 800 kw 600 kw 1000 kw olmak üzere ana 3 upsimiz var diğer küçükleri saymıyorum bile
Bana Sorarsanız UPS iLe iLgiLi oLabiLeciğini düşünmüyorum. Çünki UPS kendi içinde zaten kondastörLü bu sadece bir fikir kesin birşey demiyorum elbette.AydınLatmaLarınız Elktronik Balastsa çoğunlukla onlardan olabilir. Yani 380 olması birşey değiştirmez saptırıyor zamanla. Saat bağlantılarıda etken olabilir birkaç arkadaşında değindiği gibi..
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?