ethemgüner
Üye
Sayın bay_elk meslektaşım
Daha önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi UPS ler yükleri azaldıkça kapasitif basmaya başlıyorlar.
Tavsiyem bir şekilde cektiği kapasitif gücü tesbit ediniz.İster şebeke analizörü ile ,ister reaktif güç röleniz ile.Bu tesbit edilen kapasitif gücün TERSİ kadar indüktif reaktan bağlayınız.Bu işin çözümü budur.Eğer tesbitiniz 1 kvar dan küçükse balastlarla karşılanabilir.Daha büyükse ekonomik olmayacağı için imal ettirmeniz gerekir.
SAYGILARIMLA
Daha önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi UPS ler yükleri azaldıkça kapasitif basmaya başlıyorlar.
Tavsiyem bir şekilde cektiği kapasitif gücü tesbit ediniz.İster şebeke analizörü ile ,ister reaktif güç röleniz ile.Bu tesbit edilen kapasitif gücün TERSİ kadar indüktif reaktan bağlayınız.Bu işin çözümü budur.Eğer tesbitiniz 1 kvar dan küçükse balastlarla karşılanabilir.Daha büyükse ekonomik olmayacağı için imal ettirmeniz gerekir.
SAYGILARIMLA