kapasitif sorunu

ktky

Üye
Katılım
2 Şub 2009
Mesajlar
24
Puanları
1
merhaba dostlar
bir marangoz atölyesinde bir problemle karşılaştım tedaş faturasında kapasitif %25 cezada indüktif ise nomal
panoya baktığımda 1grup devamlı devrede yani atölyede indüktif yük çoğunlukta sorunu şönt reaktörü olmadan nasıl çözülebilir
 
merhaba dostlar
bir marangoz atölyesinde bir problemle karşılaştım tedaş faturasında kapasitif %25 cezada indüktif ise nomal
panoya baktığımda 1grup devamlı devrede yani atölyede indüktif yük çoğunlukta sorunu şönt reaktörü olmadan nasıl çözülebilir
Sn ktky
Otomatik kompanzasyon panosuna sabit grup konmaz. Normal çalışmada bu kondansatörün zararı olmaz çünkü endüktif yük fazla olduğu için ihtiyaç olan kapasitif güç miktarıda fazladır ancak mesai bitimi ve gece bu kondansatör fazla geliyordur netice olarak tesis aşırı kapasitife girer. Sabit grubu kaldırınız.
 
sont reaktor dusunmen yanlış kompanzasyon sistemindeki kondansatorlerin gucu nasıl akım tarafon kaça kaç yukun kaç amper civarında seyrediyo induktuf normal derken kaça kaç role ne
 
sayın analizörün beyin belirtiği sistemde sabit grup varsa bu ancak el ile kontrol edebilirsin peki bu kapasitif ceza saate ne zaman yansıyor yani bu kapasitif ceza hangi saatlerde oluşuyor birde işletmeniz hakkında geniş bilgi verirseniz çünkü sistem 24 saat mi işletmeniz günlük çalışma şartları nasıl
 
sistemde sabit grup yok röle alıyor yani sürekli devrede tutuyor röle gepa marka 12 kademe
atölyede 9-10 saatlik çalışma dilimi var
 
peki bu röleniz kdemelrri devreye manuel mi yoksa otomatik mi tanıtılmış yani sizin kompanzasyon devresindeki kademeler süreklimi devrede kalıyor yoksa yüke göremi devreye girp çıkıyor konuyu biraz daha açarsanız çözüm bulmaya çalışacağız
 
Sistemde kapasitif bir yük oluşturan bir cihaz yok ise (UPS vs.) fazlarda yük dengesizliği olabilir, monofaze düzeltme gerekebilir yada yükleriniz dengeli ise AKIM Trafonuz röleye yanlış bilgi veriyor olabilir. Kalıcı çözüm için her fazın ayrı kompanzasyonunu yapan cihazlar var başka şekilde çözemez iseniz KARMET ye bir bakınız..
 
Marangoz atelyesinde UPS olsa bile ancak bir bilgisayar için olabilir... Bu atelyelerde trifaze ölçüm yapıp trifaze kondansatör alan röle ile çok rahat çözüm olabilir... Hatta bir çok atelyede monofaze kontrollu röleler ile çözüm sağlanır... (Velev ki CNC ahşap işleme tezgahı olmasın ,bu durumda iş değişir)

Kapasitif %20 iken İndüktif reaktif ne durumda? Röleniz trifae kontrollu mu?

Marangoz atelyelerinde mevcut yükün yaklaşık %80 i Trifaze dir... Faturanın %80-90 ı trifaze motorların harcadığı enerjinin bedelidir...

Çözüm için şöylece öneri sunabilirim :

Kontakları yapışık kalmış bir kontaktör olmadığına emin olun ve bunu yaparken gözle değil Pens ampermetre ile yapın ,çünkü gözle yapışık değil gibi görünen kontaktörün kontakları da temas sağlamış olabilir..

Rölenin sağlamlığına bakmamız gerekir... Devrede hiç yük yok iken röle devreye kademe alıyor mu?
Örnek olarak 4 Hp (3kW) Planyayı çalıştırın ve röleyi izleyin -2-kVAR civarı kondansatör alması gerekir...
Yükleri kademe kademe arttıtın, örneğin kompresörü çalıştırın ve takip edin akımları da pens ampermetre ile izleyin... Röle doğru yükte doğru kademeyi alıyor mu?
Almıyor ise akım trafolarını kontrol edin...k-l uçlarının doğru bağlandığından emin olun.

Akım trafolarının sekonder akımlarının röle üzerinden devresini tamamladığından emin olun...
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,773
Mesajlar
929,962
Kullanıcılar
452,535
Son üye
muskelon

Yeni konular

Geri
Üst