kapasitif sorunu

redbullife

Üye
Katılım
6 Kas 2009
Mesajlar
110
Puanları
1
selam arkadaşlar

Çalıştığım fabrikada ENTES RG-12T KONTROL RÖLESİ kullanılmakta,12 kademeli kondansatör grubu mevcut sıralama:
1. 1,5 kvar 7. 20kvar
2. 2,5 kvar 8. 20kvar
3. 5kvar 9. 12,5kvar , 12,5kvar
4. 10kvar 10. 10kvar , 10kvar
5. 15 kvar 11. 10kvar , 10kvar
6. 15 kvar 12. 10kvar , 15kvar
Sabit kondansatör kullanılmıyor-akım trafosu 400/5 her fazda 2şer adet bağlıdır.
Sözleşme Gücüm :200,000 fatura daki yazılı değerler
Bugün itibariyle reaktif: %7,kapasitif: %10 kapasitif son 1 aydır bu şekilde daha önce 6 ila 7 arasında idi.Tahmini olarak idari bina bilişim odasına mevcut'a ek olarak server eklendi bu etkiler mi? Size sıkıntı nerdedir.
NOT:Kondansatör değerleri etiket değerinde,kontaktörler standart çalışmakta
İYİ ÇALIŞMALAR
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Server eklendiyse ups de eklenmiş olabilir, o da kapasitifi artırıyor olmalı, şu an %15 den uzaksınız ama takip edin, artarsa özellikle geceleri şönt reaktör ile dengelemelisiniz. diğer bir düşük olasılık yeni yük seviyenize rölenin tepkisi bu şekilde olabilir, cos fi hedefini değiştirebilirsiniz. Kontaktörleriniz yapışık değil demişsiniz zaten..
 
Kondansatör güç seçiminiz yanlış.Kademelerin,1+1..../1+2+2...../1+2+4+4..../ 1+2+4+8+8 şeklinde olması gerekir.Öncelikle,bu dizilimi değiştirmeniz gerekir.Size,2,5/5/10/10/10....10 şeklindeki dizilim uygun görünüyor.Röleniz,monofaze referanslı tip olduğu için,yüklerinizin,dengeli olması halinde bu dizilim işinizi görür.Eğer yükleriniz dengesiz ise,rölenizi de değiştirmenizde yarar var.
 
Büyük bi ihtimale idari binaya yapılan eklemeden dolayı artış olmuştur. kondansatör değerlerini var olan sistemdeki kondansatörlere yeni kondansatör ilave ederek veya bi üst değerdeki kondansatörle değiştirerek bu sounu ortadan kaldırabilirsin . bunun içinde sistemine ne kadarlık bi ilave ek yapıldı ( gücü ) onu bilmek ve ona göre hesaplama yaparak daha iyi bir sonuç elde etmiş olursunuz
 
server 'e karşılık ups eklenmedi (ups trifaze giriş,monofaze çıkış)-yük değerleri 1 veya 2 puan oynuyor-tesis de:kamera sistemi , çevre aydınlatmalar da mevcut (aydınlatmalar 400 w. projektör) gece yazma olasılığı var mıdır kapasitifin
cosf: 1.00 ayarlı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,216
Mesajlar
924,323
Kullanıcılar
451,582
Son üye
irem polat

Yeni konular

Geri
Üst