redbullife
Üye
- Katılım
- 6 Kas 2009
- Mesajlar
- 115
- Puanları
- 1
selam arkadaşlar
Çalıştığım fabrikada ENTES RG-12T KONTROL RÖLESİ kullanılmakta,12 kademeli kondansatör grubu mevcut sıralama:
1. 1,5 kvar 7. 20kvar
2. 2,5 kvar 8. 20kvar
3. 5kvar 9. 12,5kvar , 12,5kvar
4. 10kvar 10. 10kvar , 10kvar
5. 15 kvar 11. 10kvar , 10kvar
6. 15 kvar 12. 10kvar , 15kvar
Sabit kondansatör kullanılmıyor-akım trafosu 400/5 her fazda 2şer adet bağlıdır.
Sözleşme Gücüm :200,000 fatura daki yazılı değerler
Bugün itibariyle reaktif: %7,kapasitif: %10 kapasitif son 1 aydır bu şekilde daha önce 6 ila 7 arasında idi.Tahmini olarak idari bina bilişim odasına mevcut'a ek olarak server eklendi bu etkiler mi? Size sıkıntı nerdedir.
NOT:Kondansatör değerleri etiket değerinde,kontaktörler standart çalışmakta
İYİ ÇALIŞMALAR
Çalıştığım fabrikada ENTES RG-12T KONTROL RÖLESİ kullanılmakta,12 kademeli kondansatör grubu mevcut sıralama:
1. 1,5 kvar 7. 20kvar
2. 2,5 kvar 8. 20kvar
3. 5kvar 9. 12,5kvar , 12,5kvar
4. 10kvar 10. 10kvar , 10kvar
5. 15 kvar 11. 10kvar , 10kvar
6. 15 kvar 12. 10kvar , 15kvar
Sabit kondansatör kullanılmıyor-akım trafosu 400/5 her fazda 2şer adet bağlıdır.
Sözleşme Gücüm :200,000 fatura daki yazılı değerler
Bugün itibariyle reaktif: %7,kapasitif: %10 kapasitif son 1 aydır bu şekilde daha önce 6 ila 7 arasında idi.Tahmini olarak idari bina bilişim odasına mevcut'a ek olarak server eklendi bu etkiler mi? Size sıkıntı nerdedir.
NOT:Kondansatör değerleri etiket değerinde,kontaktörler standart çalışmakta
İYİ ÇALIŞMALAR