Kapasitif Sorununa Tüm Arkadaşlarla Birlikte

Katılım
19 Eyl 2008
Mesajlar
640
Puanları
16
arkadaşlar gelin hepimiz 1 madde ve çözümüyle sayacın kapasitif yazma sorunlarını maddeler halinde yazalım....
ilk maddeyi ben yazayım:

sorun: kontaktör bacaklarının yapışık kalması
çözüm: kontaktörler kontrol edilir bacakları yapışan kontaktör değiştirilir.....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayın zerriaya
2-Sistemde dengesiz endüktif reaktif yük vardır.Trifaze kondansatörler uygun seçilmemiştir.Devreye giren kondansatörler fazın biri veya ikisine uygunsa da diğer faza fazla gelmişse o faz KAPASİTİF yazdırır.
çözüm:Kompanzasyon rölesi vasıtasıyle veya başka bir ölçü aletiyle ihtiyaç fazlası veya eksiği REAKTİF GÜÇ TESBİT EDİLİR.bU ŞARTLARA UYGUN monofaze KONDANSATÖR ilave edilir.
3-Trafo ölçümü Orta gerilim tarafından yapılıyordur.Sabit kondansatör büyük seçilmiştir.
CÖZÜMün önerdiğim USULLE trafonun kendi iç endüktif reaktif gücü bulunur.Ve sabit kondansatör buna göre deeğiştirilir.
4-Sistemde UPS gibi boşta iken KAPASİTİF ceken yük vardır.
ÇÖZÜM..aha önceleri önerdiğim tarzlarda REAKTİF ENDÜKTANS bağlanır.
 
5-işletmelerde özellikle mesai saatleri dışında veya işletmenin uzun süreli tatile girmesi gibi enerjinin kullanılmadığı durumlarda kablolar kapasitif etki göstereceğinden sayaç kapasitif yazacaktır.
Çözüm:uzun süreli kullanımı olmayan hatların enerjisini ana panodan şalterini indirerek kapatmalıyız.
 
6-kondansatör gurupları arasındakı farkın büyük olması
 
7-sistemde sonradan: floresanların içinde kondansatör olabilir.Devrede UPS ler olabilir.Tasarruflu ampuller olabilir.

Kapasitif enerjiyi kompanze etmeye etmeye yonelik ucuz ve pratik cozum olarak, balastlarin tek veya ikili seri olarak baglanmalari soz konusudur...
 
Sayın zerria
Balast bağlanmasının hesabı konusun da daha önce yayınlanan değerleri tekrarlıyorum
saygılarımla
 

Ekli dosyalar

  • 8--ENDÜKTİF REAKTANS HESABI 10.11.2008.rar
    6.6 KB · Görüntüleme: 12
İlk birkaç gruba monofaze kondansatör bağlamak iyi sonuç verir. Nasıl derseniz....
R fazı 0,7 S ve T fazınında 0,95 endüktif olduğunu ve ilk grupların kVAR değerinin yüksek olduğunu düşünelim. Trifaze kondansatör bağlandığında R fazını 0,95 seviyelerine çıkarabilirsiniz ama S ve T fazlarınıda kapasitife çevirmiş olursunuz
 
arkadaşlar gayet iyi gidiyor paylaşıma devam

değerli üstadlarım nerdesiniz yok mu başka maddeler ekleyen
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ölçüm OG tarafındandır. Trafo OG beslemesi biraz uzunca XLPE kablo ile yapılmıştır (XLPE kablonun da kapasitif etkisi var.) Kompanzasyon akım trafolarıda, trafo AG çıkışındadır. Cosfi 1,00'a ayarlanmıştır. Ama XLPE kablonun kapasitif etkisi de binince sayaç kapasitif yazmaya başlar.
Çözüm için cosfi değeri 1,00'dan aşağıya doğru kademe kademe düşürülür. Uygun değer bulunur.
______________________________________________________________________________

Forumda geçen yıllarda aynı konu tartışılmıştı. Aradım ama bulamadım. Bulunca linkini veririm.
 

Ekli dosyalar

  • XLPE Kablonun Kapasitif Etkisi.rar
    13 KB · Görüntüleme: 8
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…