Kapasitif Sorununa Tüm Arkadaşlarla Birlikte

erol arkadaşım o zaman dediğinize göre rölenin zamanlama ayarı çok önemlidir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu konuyu bana biraz açıklarmısınız nasıl oluyo bu entes 12 t role kullanıyorum en küçük 3 kwar en büyük 40 kwar kapasitefede girmiyorum ve aşırı şekilde yüklerim degişiyo gecikme ayarı 14 saniye

erolgke ' Alıntı:
Rölenin kondansatörü bırakmada gecikme zamanı uzun olabilir.

elektrokur ' Alıntı:
6-kondansatör gurupları arasındakı farkın büyük olması
 
arkadaşlar aranıza yeni katıldım bu konuda
gerçekten güzel bir konuymuş zerria arkadaşımıza binlece teşekkürler böyle yararlı bir konuyu başlattığı için çünkü bu konu kompanzasyonla uğraşan herkese lazım
özellikle kompanzasyon takibi yapan arkadaşlar karşılaştıları kapasitif sebeb ve çözümlerini paylaşırlarsa gerçekten değeri biçilmez bir konu olur
 
Yine UPS ve kapasitif değer gösteren elektronik cihazların bağlı olduğu fazlarda RGR si akım trafo uçlarını ters öğrenebilir... Bu tip yük olan yerlerde Yükleri devreden çıkararak RGR sinin akım trafo uçlarını doğru öğrenmesini sağlamak,Daha sonra polarite öğrenmeyi Off haline getirmek.... Birkaç kere başıma geldi...
 
teklonoji ilerledikçe kapasitif sorunları veya harmonik sorunlarıda artıyor,
bunlar için önlemleri sıralamış arkadaşlar
sistemi iyi analiz etmek gereklidir bir mudahaleden önce
kapasitife yönelme varmı ?
var ise ne zamanlar var ?
var ise ne kadar eksi güç çekiliyor ?
1 fazlımı 2 fazlımı 3 fazlımı bir eksi güç var?

bu analizin iyi yapılması gerekli genelde akşamları kapasitif problemleri oluyor sistem kapandığı an bazı güçlerin kapasitif etkisi endüktif etkiyi bastırıyor

tense rgt12 rolesinde güç akış grafiğinden bu güçleri ayrı ayrı ve ne kadar zaman aktığını izliyebilirsiniz. bunun sonucunda çıkan güce göre kademelere end. güç bağlayıp problem çözülebilir.

( Kapasitif Kompanzasyon UPS)
bir kademe trifaze End. güç bir kademe monofaze End. güç
 
üstadlar arkadaşlar nerdesiniz bu güzel konuya destek yok mu?
görüşlerinizi iletirseniz çok yararlı bir kaynak olacak
 
Selamlar
Zaman probleminden dolayı kapasitif yazma problemi KAEL de olmaz.KAEL VARko serilerinde 3 zaman ayarı yaparsınız.Alt zaman 2-10 sn t-on ve t-off 10-60 sn arası ayarlanır.Talt alma ve bırakma için minumum zaman ayarıdır.T-on ve t-off (alma-bırakma) zaman ayarı ise alma ve bırakma için maksimum zamanı belirtir.Röle içinde biriktirdiği enerji sayaçlarına(aktif-endüktif-kapasitif) ve girmiş olduğunuz ceza sınır değerlerine göre alma çıkarma değerlerini belirlemiş olduğunuz aralıkta otomatik olarak ayarlar.
Kısaca büyük güçlü bir yük girdiyse zamanı kısar hemen alır,küçük bir yük girdiyse ve bunun bir karşılığı kondansatör yok ise içindeki endüktif enerji sayacı belirlemiş olduğunuz ceza sınır değerini aşana kadar alma işlemi yapmaz.
Bu da kondansatör ve kontaktör ömrünü uzatır gereksiz anahtarlamayı ortadan kaldırır.
 
üstatlarım harikasınız çok güzel gidiyor özellikle kompanzasyonla uğraşan arkadaşlarımız için bi tecrübe olacaktır bu kaynak
elinize sağlık....
 
Sayın meslektaşım
Bu gibi durumlarda sizin önerinize göre yapılırsa TATİL GÜNLERİNDE sorun çıkacaktır.Çünkü yük iyice düşünce sayac yine kapasitif yazacaktır.
Çözüm:Trafo boşta iken (cumartesi,pazar,bayram günleri,diğer resmi tatil günlerinde) bir saatlik kapasitif reaktif yük ölçülür.Bu değer kadar trifaze endüktans imal ettirilerek trafonun alçak gerilim barasına uygun kontaktörle bağlanır.Ancak bu kontaktör bir akım trafosundan beslenen (düşük akıma set edilebilen ve ayarlanan akımda kontak veren) bir röle vasıtasıyle kumanda edilir.( KAEL firmasının bu tip rölesi vardır )
Trafonun yükü ayarlanan akımın altına düşünce röle kontağını kapatarak
trifaze reaktansı devreye alır.Yük ayarlanan akımın üstüne çıktıktan belirli bir zaman sonra reaktif endüktansı devreden çıkarır.
Kompanzasyon rölesi kendi kompanzasyounu yapmaya devam eder.
Kontaktör düşük akım rölesini besleyen akım trafosu kompanzasyon akım trafosundan önce konmalıdır.
saygılarımla
 

Forum istatistikleri

Konular
129,253
Mesajlar
924,722
Kullanıcılar
451,654
Son üye
ysroloji

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst