Merhabalar;

Bir işletmede kurulu gücümüz çok düşük, ancak enerji alınan nokta uzak olduğu için 50 kVA trafo koyduk mecburen.
Dolayısıyla kurulu gücümüz 15 kVA'nın üzerinde olduğu için Reaktif ve Kapasitif mükellefi konumundayız..
Bahsettiğim işletmede cihazların özelliğinden dolayı % 37 oranında kapasitif cezaya giriyoruz. (Herhangi bir kompanzasyon panosu yoktur.)

4 adet 20 W Balast kullanarak kapasitif tüketimi % 9'a düşürdük. Bu işi onlarca tesiste zaman zaman yapmaktayız. Ancak Balastlar çok çabuk arızalandığı için bir süre sonra yine aynı sorunu yaşıyoruz.

Kapasitif tüketimi düşürmenin başka bir yolunu bilen arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyoruz. Balast yerine başka ne kullanabiliriz...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şönt reaktör bu işe yarar.Sabit güçte bir şönt reaktörle çözüm bulabiliyorsanız çok iyi,yoksa endüktif karakterli alıcıları nasılki kondansatörler ile kompanze ediyorsak,kapasitif karakterli alıcıları kompanze etmek içinde reaktörler kullanmamız gerekiyor.
 
Tamam, teşekkür ederiz.
Deneyeceğiz...
 