rölede gözüken var değerleri nedir cosfi eksi ve kapsitif reaktif yazıyorsa alron sistemide çözüm olur 3 faza ayrı bağlantı tabi birde rölenin rs 485 haberleşme portu olmalı.
Merhaba.
Bence de şönt reaktör ya da balast bağlanarak problem çözülebilir. Eğer hafta içi çalışma esnasında sınırda geziyorsa sisteminiz 2-3 kvarlık şönt reaktör ya da balast bağlanarak probleminiz çözülebilir.
Kapasitif in yükselmesinin en büyük sebebi Ups llerdir.. Bunun için ya reaktör koymaniz gerekir. Tesisatınız hakkında biraz daha acıklaycı bilgi verirseniz daha iyi olur...
x 5 sayaç kapasıtıf yazıyor sistemımızde ups ve eletronık balans çoklugundan . reaktif röleyı 0.97 yedi yaptık ama yine yazıyor buna çözüm kapasitör konuluyormuş ne derece dogru acab a veya başka çözümü varmı yardımcı olursanız memmun olurum, teşekkur ederim.
x 5 sayaç kapasıtıf yazıyor sistemımızde ups ve eletronık balans çoklugundan . reaktif röleyı 0.97 yedi yaptık ama yine yazıyor buna çözüm kapasitör konuluyormuş ne derece dogru acab a veya başka çözümü varmı yardımcı olursanız memmun olurum, teşekkur ederim.
Röle üzerinden cosfi ayarını 0,97 yapmakla çözüm bulamazsınız. Çünkü mevcut yükleri röle zaten görmektedir ve cosfi kapasitif bölgeye kaymışsa zaten kademe almayacaktır.
İlk etapta şu şekilde bir uygulamaya gidebilirsiniz:
Mevcut haliyle röle ekranından anlık yük akışı ile hangi fazdan ne kadarlık bir kapasitif yük durumu olduğunu tespit edin.
Yeterli gelecek şekilde sabit bir şönt reaktör (indüktif yük çeken bobinli bir yük de diyebiliriz. Trafoya benzer şekli vardır.) bağlayıp, yük akışını indüktif bölgeye kaydırın. Röle de gerektiği zamanlarda (cosfi 1,00'ın altına düştüğünde) devreye girsin otomatik olarak.
Ya da direkt olarak, hem indüktif hem de kapasitif yönde kompanzasyon yapabilen sistemlere geçiş yapabilirsiniz.
Ama tavsiyem önce mevcut malzemelerle çözüm bulunmasıdır her zaman.
Siz sisteminiz hakkında detaylara girerseniz, çözüm önerileri artacaktır.