Merkezi kompanzasyon panosuna sabit kondansatör konulmaz, sık yapılan hatalardan biridir(Trafo sabit kondansatörü ayrıdır). Tek fazlı kondansatör güç değerleriniz çok küçük ve sayısı az ! sayaç endeks değerlerinden aylık oranlarınızı bize verirseniz daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz.
Sn Mehmetduranozdem
1)Bazı özel röleler haricinde kademe kondansatör güçlerinin anlık değerlerini görmek mümkün değildir. Ölçüm yapmak gerekir.
2) k-l uçları akım trafosu sekonder uçlarıdır, üç fazdada polariteleri düzgün olmalıdır. Bazı röleler bundan doğan bağlantı hatasını kendisi düzeltmektedir.
3) c/k dediğiniz ayar milattan önce kalma çok eski rölelerde vardır günümüzde bu rölelerle kompanzasyon yapmak neredeyse imkansızdır. (Tek fazdan akım bilgisi alır, tek fazlı kondansatör bağlanamaz.)