Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

1-kontaktör kontakları yapışmış olabilir, kontaktör yenisiyle değiştirilir,
2-sisteme kapasitif güç çeken yeni cihazlar dahil edilmiş olabilir ,bu durum otomatik devreye girip çıkan şönt reaktörle telafi edilebilir,bu da yeni kontrol rölesi demektir,
3-kontrol rölesi bozuk olup kafasına göre kondansatör alıyor olabilir
 
Sistemdeki yükleri incelemekte fayda var sonuçta kapasitif etki yaratan yüklerden oluşmuş olabilir.İncelemek için reaktif röleye bağlı tüm sigortaları kapat sistemin ihtiyacı olan yükleri incele endüktif yada kapasitif yönde nasıl çalıştığını anlarsın.Buna göre sisteme ne kadarlık kondansatör yada şönt reaktör ihtiyacı olduğunu tesbit et.En sağlıklı çözüm.(Tabi sistemde her yük koşulunda görmeye çalış)
 
role cos fi degeri 0.98- 0.99 olmali
 
öncelikle kapasitif cezası gelmişse tespit edilmesi gereken ilk şey kondansatörlerin gereğinde fazla devreye girmesinden kaynaklanmıştır.bunuda sıralayacak olursak kontaktör kontağı takılmış olabilir kondansatör arızalı olabilir tek akım trafosu kullanılmış olabilir
 
kompanzasyonu devre dışı bırakıp kontaktörlerin kontaklarının yapışık olup olmadğına ve kondansatörlerin değerine bakmak gerekir...
 
Sonrasında gerilim ve akım trafosu oranları da kontrol edilebilir.
 
kondansatörlerin sağlamlığını kontrol ederim...
sigorta kontrolü yaparım.
 
cos f oranlarını röle üzerinden kontrol edebilirsin.
röle cos f kapasitif yönde ayarlanmış olabilir.
sistemde akpasitif yük veren cihazlar olabilir.
 