İhtiyacınız olan şey sont reaktör sayacin 8.8.0 degerinden kvar/saat cinsinden reaktifini bulun son fatura ile bir öncekini kiyaslayin 1 ay boyunca kaç kvar/saat reaktif tükettiğini bulun bunu da saate çevirin kabataslak kaç kvar sont reaktorr gerekir bulursunuz yada şebeke analizoru ile her fazi olcersiniz tam olarak size ihtiyacın ne kadar olduğunu soyler
bazı sıstemlerde bellı bır sure calısmayan fabrılalarda yeraltı kabloları ve bazı ozel aydınlatmalarınneden olacagı kapasıtıf yuklerı motorlar yada dırençlı makınalar çalışmadıgı ıcın ızole edemez
panoya şönt reaktorde konulmamıstır bu yuzden fabrıkanın faal çalışmadıgı bu sure ıcerısınde kapasitif ceza gelmesıne neden olabılır
tabiiki role ayarlarıda yukarıda arkadasımızın bahsettıgı gıbı ınce noktadır
ilk yapılması gereken rgkr (röleyi) kontrol edip elle tek tek bütün gruplar devreye alınmalıdır.Zaten sorunlu grup yada kademe varsa röle otomotik ogrubu gösterecektir.Yani arızalı grubu direk röleden görebileceksin buna göre sorunu çözebilirsin.Tabi burda kompanzasyonun yeterli olup olmadığı,hasasiyeti yani sistem yüksek güce sahipse ve küçük kademeden başlanmışsa yada tam tersi ise bunlarda reaktifin önüne geçmek çok zor
elektrik syaç nötr bağlantısını kontrol etmeyi de unutmayalım. herşey normal gibi görünsede nötr olmadığından, sayaç kapasitif ve reaktifi fazla gösterebiliyor. yakın zamanda başıma geldi tecrübeyle sabittir.