Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?


Hocam sıkıntıyı çözdüm. Teşekkür ederim. Bizim Enerji analizörümüz bazı reaktif güç çeken yükleri okumadığı için kompanzasyonu ne kadar sıfıra yakın ayarlarsam ayarlayayım arka planda hep reaktif çekiyormuşuz. Kademe değerlerini artırdığım zaman sorun çözüldü.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.


Üstad Hes'te çalıştığımı zaten biliyorsun. Kademelerin yüksek olması ve - lerde yüksek kompanze yapılmasının ne gibi bir zararı olur?
 
sabit kademede 4kvarlık bir tüp kondansatörü sürekli açık bırakmanın bir zararı olur mu?
 
sabit kademede 4kvarlık bir tüp kondansatörü sürekli açık bırakmanın bir zararı olur mu?
 
sabit kademede 4kvarlık bir tüp kondansatörü sürekli açık bırakmanın bir zararı olur mu?
 
grup arge role alacaksın takacaksınız sisteme fazlar arasına ve faz nötr arasına kon ve kon gruplarını baglıyorsun aktif end ve aktf kapasitif oranlarını kon devreye girme zamanı,akım trafo oranlarını ve son teknoloji 4-5 kademe kondansatör ve sigorta baglıyorsun fazlar arasına ve faz nötr arasına reaktör grubu baglıyorsunuz arkanızı dönüp giyorsunuz adı üstünde akıllı role kendisi ayarlıyor sizde çayınız yudumluyorsunuz kondansatör kontrolü yaptırabilyorsunuz
 