Hocam bu sorun mutlaka şu 3 nedenden 1 tanesindedir.
1-Rolenin akım trafosunun bağlı olduğu faz rolenin kumanda voltajının besleme fazı olmalıdır.
2-Akım trafosunun k-l uçları ters olabilir.
3-Roleye kumanda fazı dışında gelen diğer 2 fazın yeri değişmesi gerekiyor olabilir.
Bu yazdıklarım role marka ve tipine göre değişebilir. Örneğin 3 madde sadece 1 akım trafosu girişi ve 3 faz girişi olan roleler için geçerlidir. Atelye girişindeki kompanzasyon panosunun olması birşeyi değiştirmez, bu panoda daha az kondansatör devreye girer. Bütün kondansatörler devreye girdiğinde ana sigortanın akımı yetmiyor olabilir. Kompanzasyon için sigorta çekilen akımın 1.4 katı kontaktör 1.7 katı fazla olursa iyi olur.
gültekin ' Alıntı:
murat bey bizler bartın endüstri meslek lisesinde elktrik ögretmenleriyiz bir tane kompanzasyon panosu yapmaya çalıştık devreye aldığımızda 1 den 8 kademeye kadar kondanstör grupları çekiyor daha sonra atelyedeki beslemeyi aldığımız panonun sigortası atıyor.Atelyemizde giriş panosunda zaten bir kompanzasyon oanosu var .
Arıza ne olabilir