Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

* Reaktif Güç Kontrol Rolesi kilitlenmiş ya takılı kalmış olabilir, tüm kondansatör gruplarını devreye almış, çıkaramamışsa Kap.Reaktif sayaç yazar,
* RGK rolesinin C/K oranı doğru ayarlanması gerekir,
* RGK Rolesinin bağlı olduğu akım trafosunun k-l uçları doğru polaritede bağlı olması gerekir.
* Kondansatör gruplarının kapasitesi fazladır.
 
digitalist ' Alıntı:
* Reaktif Güç Kontrol Rolesi kilitlenmiş ya takılı kalmış olabilir, tüm kondansatör gruplarını devreye almış, çıkaramamışsa Kap.Reaktif sayaç yazar,
* RGK rolesinin C/K oranı doğru ayarlanması gerekir,
* RGK Rolesinin bağlı olduğu akım trafosunun k-l uçları doğru polaritede bağlı olması gerekir.
* Kondansatör gruplarının kapasitesi fazladır.

kesinlikle katılıyorum
 
... birde kurulu, (yıllarca çalışan) bir trafo merkezinde kompanzasyon sistemi normal çalışıyor(du.) Taaa ki TEDAŞ 15 kV'luk fiderinden (hatbaşından) fazların sıralamasını değiştirinceye kadar. Trafo merkezine girişteki faz sıralaması değiştiği için 3 sayaçta (bilhassa End.reaktif sayaç) anormal yazıyordu. Bu olay başıma geldi, End.Reaktif tüketimden* cezaya girdik, olayı ispat ettim, TEDAŞ'a dilekçe ile başvurarak cezalı olarak ödediğimiz End.Reaktif bedelini geri aldık.
 
Son düzenleme:
digitalist ' Alıntı:
... birde kurulu, (yıllarca çalışan) bir trafo merkezinde kompanzasyon sistemi normal çalışıyor(du.) Taaa ki TEDAŞ 15 kV'luk fiderinden (hatbaşından) fazların sıralamasını değiştirinceye kadar. Trafo merkezine girişteki faz sıralaması değiştiği için 3 sayaçta (bilhassa End.reaktif sayaç) anormal yazıyordu. Bu olay başıma geldi, End.Reaktif tüketimden cezaya girdik, olayı ispat ettim, TEDAŞ'a dilekçe ile başvurarak cezalı olarak ödediğimiz End.Reaktif bedelini geri aldık.


kompanzasyon Rölesi Tek Akım Trafoluydu Herhalde
 
Kompanzasyon rolesi tek akım trafoluydu, doğru. Rolenin gerilim girişi akım trafosu ile aynı fazda.
Kompanzasyon* sistemi A.G. kısmında. Analog sayaçlar ise 15000/100 V. gerilim trafosu ve 25/5 A. akım trafosu üzerinden ölçüyordu. Bu olayda End.reaktif sayaç Aktif sayaçtan daha hızlı dönüyordu.
 
Son düzenleme:
e tabi boyle olucada kompanzasyon rolesi hatalı olçüm yapmaya başladı tabi
 
Evet aynen öyle, role aptallaştı, sorun çözülünceye kadar doğru dürüst çalışmadı. Şimdi normal. :)
 
yaw arkadaşlar hepiniz sagolun çok güzel bir konu oldu bu :D
 
Faz sırasını akım tr göre düzeltsek bile sayaçlarda faz sırası ters olarak kalacağında sorun çözülmez.
Faz sırası ters olduğunda aktif sayaç normal olarak çalışmaya devam ederken indüktif sayaç kapasitif ;kapasitif sayaç ise indüktif gibi çalışır. Sistemden reaktif ind. çekildiğinde indüktif sayaç durur,kapasitif çalışır;aşırı kompanze durumunda ise indüktif sayaç çalışmaya başlar.
NOT:Bu durum mekanik sayaçlarda geçerlidir, elektronik kombi sayaçlarda faz sırasının ters olması
sayacın çalışmasını etkilemez.
 
birde alıcının yapısı önemli harmonik yüklerde konu daha farklı incelenmeli kondansatör yapı ,çalışma ve yüklenmeleri farlılaşıyor
örnek:doğru akımla hidrojen üretimi
 

Forum istatistikleri

Konular
130,179
Mesajlar
934,032
Kullanıcılar
453,315
Son üye
yasin051

Yeni konular

Geri
Üst