Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

Eyvallah hocam su c/k ayarından kurtulduk desene

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn ali_67

Tek fazlı kondansatör kademe güç değeriniz düşük ve kademe sayınız az. Röle hedeflenen cosfi değerini tutturamadığı için sürekli anahtarlama yapmakta 3 fazlı kondansatör devreye alınca sistem kapasitif çalışmakta çıkarınca yetersiz gelmekte ve bu kararsız durum sürekli yaşanmakta bu nedenle hem endüktif hem kapasitif oranlarınız yüksekçe. 12 kademede de kondansatör olsun ilk 6 kademeyi tek fazlı kondansatör yapın. İlk 3 kademe tek faz 1kVar ikinci 3 kademe tek faz 1,5kVar gibi mesela
 
sayacımız daha evel kapastife girmemiş son fatura da bu sorun çıkmış ise önce yapışık konaktör varmı ona bak sonra sisteme güç kaynagı ups ilave edilmişmi onu sor güç kaynakları kapastife yaratır başka bir şeye bakma bu sorunlar yoksa sayaç bozuktur kontrol et tşkler..
 
once yuku kontrol et.eger yuk kapasitif degilse kondansato degerlerini kucult veya her faza ayri kondansator bagla....

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Selamun aleykum işletmede kapasitif giriyooo nasil düsüre bilirim yardimci olursaniz sevinirim

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
sözleşme gücüne göre kondansatör gücü buyuk seçilmiş olabilir
 
Devreye fazla kondansatör alınmış.otomatik kontrol cihazı arızalı olabilir

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,406
Son üye
catarb

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst