c/k ayarının yapılması şu şekildedir;
c:ilk kademedeki kondansatör gücün
k:akım trafosu çevirme oranın
örnekğin:1. kademede 5 kvar lık kondansatör kullandın ve akım trafon 400/5 bu sistemde c/k ayarın;
c=5 , k=400/5=80 , c/k=5/80="0.0625" olmalıdır.
ayrıca kondansatör dizilimine göre röle üzerinden program seçimi yapmalısın ;
senin rölenin 5 farklı program seçimi vardır
PS1 seçeneği====>1:1:1:...:1 örnek:5-5-5-5-5-5-5-5 ise bu program
PS2 seçeneği====>1:2:2:...:2 5-10-10-10-10-10-10-10 ise bu program
PS3 seçeneği====>1:2:4:...:4 5-10-20-20-20-20-20-20 ise bu program
PS4 seçeneği====>1:2:4:8:...:8 5-10-20-40-40-40-40-40 ise bu program
PS5 seçeneği====>baştan al baştan bırak
bu programları uygun tanıtırsan rölen kondansatör dizilimini algılar ve ideal kademe seçimini gerçekleştirir.senin sisteminde uygun olan 5-10-20-40-40-40-40-40 tır arkadaşımızın dediği gibi bi sonraki kademe kendinden az yada kendinin 2 katından fazla olmaması gerekir.
ayrıca sistemindeki gerekli olan kondansatör gücünü hesaplamak istiyorsan Qc=Px(tanQ1-tanQ2) formülü ile bulabilirsin
tanQ1 : mevcut değer tanQ2 : istenilen değer P: sistemindeki toplam aktif güç