Üsteki fotoğrafta sağdan birinci 32 amper olan .
Ana salterin atma sebebini bulduk .
K.a.k rölesi 40 amper olduğundan
ana siğorta 32 amperlik siğorta yerine 40 amper siğorta olması gerekir .
K.a.k rölesinden aşağı olamaz . gördüğüm kadarı ile k.a.k rölesi öncesi takılmış .
Tam içeriğini bilmediğimden çok siğorta olması iyi aydınlatma 10 amper 16 amper priz siğortası olması gerekir .
Üst fotoğrafta sol üçüncü renkli olan 16 amper atan siğorta diğerleri kapamıştınız dediniz .
Açık siğortalar 32 amper ana / 40 amper 30mA kar / 16 amper buzdolabına bağlı siğorta
tüm diğer siğortalar kapalı .
arıza 16 amper soldan üçüncü sıra renkli siğortadan geliyor anlaşılıyor .
Mutfakta 3 priz 1sigortaya bağlı.diyorsunuz
siğorta panosundaki atan siğortanın 3 linye siğortada birleştirilmiş yoksa sorti 3 adet buat ta birleş tirilmiş .
siğortadan ise linye ayrıma ve siğorta fazlalaştırma .
buat ta birleştirme ise buat arıza kontrolu ve 3 adet prizin sökülerek arıza kontrolu .
prizlerde mem olabilir .
buzdolabı kontrolu
Tartışmasız ana siğortaya 40 amper siğorta takılması .
Belli bir zaman veremiyorum. Bugün Kar attı diyelim bir bakıyorum bir ay iki ay boyunca sorun yok. Bir bakmışsın kar atmış. Bir ara bir haftada iki kez kar attı onun dışında uzun süre bekliyor atmıyor. Kar atma sıklığı uzun süreli oluyor.Niye 32 amper 30 mA Kar takmamışlar .
tatilden sonra kaç günde bir atı .
yakın zamanda kar ve buzdolabı siğortası attı mı .
gözlemleriniz . mem olabilir , buat veya prizde kısa devre vs gibi + buzdolabı kontrolu
bir yerden başlamak gerekir kendi başına arıza düzelmez
mem oldu diyelim memin kuruması gerekir sebepsiz olmaz .
gene iyisiniz siğortanı biliyorsunuz ( bura yoğunlaşma )
dediğim gibi uzatma ile buzdolabını başka prize alın . ( atma kontrolu )
buzdolabı için servis çağırma . vs gibi gözlemler .
32 amper şalter ana sigorta. Kapatınca evin komple elektriği kesildi.Ana sigortanın 32A (Sigorta kutusunu açıp o otomatın ana sigorta olduğunu teyit ettiniz mi?), KAR 40A olması KAR ya da ana sigortanın devreyi açması için neden teşkil etmez. KAR üzerindeki nominal akım değeri (bahse konu örnekte 40A) işletme akım değerini gösterir. Başka bir deyişle; "Bu role üzerinden geçecek akım değeri 40A'den yüksek olmamalıdır." demektir.
KAR açmaları %95 oranında kullanılan cihazlardan kaynaklanır. Toprak ortak olduğu için buzdolabınızdan gibi görünen KAR açmasının farklı yerden olma olasılığı yüksektir.
Tespit için yapılabilecekler:
Öncelikle kulllanılan KAR'ın sahte Siemens olup olmadığından emin olun.
Prizlerde takılı bulunan tüm aletler çekilir. Özellikle mutfaktaki kettle, bulaşık makinası, ocak çakmak fişi, seyyar priz kablolaları, telefon şarj aletleri, prizlerde takılı 2'li 3'lü çoklayıcılar.
Elektrikli şofben kullanıyorsanız bağlantıların şofben üzerinden deneme süreci için sökülmesi..
Bu işlemleri mutfaktan başlayarak bölüm bölüm yapmanız arızayı kısa sürede bulmanıza yardımcı olacaktır.
Özellikle elektrikli ocak üzerine dökülen-taşan yemek, su , yağ gibi maddelerin cihazın iç kısmına sirayet etme ve zaman zaman geçirgenlik yaratarak KAR açmalarına neden olma olasılığına dikkat etmenizi öneririm.
Unutmayınız ki KAR açmasına neden olan cihazın aktif olarak kullanılıyor olması şart değildir.
Hocam bağışık tip derken. Rica etsem açıklayabilir misiniz.Bağışık tip olsun.Sahtesi garanti yok.
32 amper Kar neden takilmamis bilmiyorum. 3 daire aynı şekilde. Sanırım apartmandaki dairelerin hepsi 40 amper Kar 32 amper ana şalter takili.
Teşekkürler hocam.Dikkat demişken
Bilğilendirilme .
Siemens Kaçak Akım Koruma Rölesi sizinki Nötr önden bakış sağda dir
Schneider-Electric. Kaçak Akım Koruma Rölesi Nötr önden bakış solda dır
Farklı Markalarında Dikkati elden bırakmamak .
Takılmadan önce nötr'e dikkat edilmesi !!!
Fotoğraf gösterildi .