Üsteki fotoğrafta sağdan birinci 32 amper olan .
Ana salterin atma sebebini bulduk .
K.a.k rölesi 40 amper olduğundan
ana siğorta 32 amperlik siğorta yerine 40 amper siğorta olması gerekir .
K.a.k rölesinden aşağı olamaz . gördüğüm kadarı ile k.a.k rölesi öncesi takılmış .
Tam içeriğini bilmediğimden çok siğorta olması iyi aydınlatma 10 amper 16 amper priz siğortası olması gerekir .
Üst fotoğrafta sol üçüncü renkli olan 16 amper atan siğorta diğerleri kapamıştınız dediniz .
Açık siğortalar 32 amper ana / 40 amper 30mA kar / 16 amper buzdolabına bağlı siğorta
tüm diğer siğortalar kapalı .
arıza 16 amper soldan üçüncü sıra renkli siğortadan geliyor anlaşılıyor .
Mutfakta 3 priz 1sigortaya bağlı.diyorsunuz
siğorta panosundaki atan siğortanın 3 linye siğortada birleştirilmiş yoksa sorti 3 adet buat ta birleş tirilmiş .
siğortadan ise linye ayrıma ve siğorta fazlalaştırma .
buat ta birleştirme ise buat arıza kontrolu ve 3 adet prizin sökülerek arıza kontrolu .
prizlerde mem olabilir .
buzdolabı kontrolu
Tartışmasız ana siğortaya 40 amper siğorta takılması .
Turuncu renkli olan buzdolabına ait şalter. Diğerlerini kapatmistim. 10 gündür evde yoktuk. Mutfağı kullanmadık. Nem yinede oluşup etki eder mi.
Şimdi yan daireye de baktım onlarınki de bizimle aynı. Ana şalter 32 amper.
Ana şalter bir yıl içinde 2 veya 3 kez attı şuana kadar. Buzdolabi şalteri atmadi bu zamana kadar. Ama K.A.R olur olmadık zamanlarda atıyor.