Keb İnverter e.pu Hatası Veriyor

elktek

Üye
Katılım
5 Mar 2008
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
39
Keb marka sÜrÜcÜ e.pu hatasi verİyor program yÜklÜyorum ama dÜzelmİyor ne yapmam lazim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhabalar ben istanbuldan başaranelektronikten yazıyorum cihazın modeli nedir f4 yada f5 serisimi cihazınız e.pu diye bi hata vermez e.up yada e.puc verir buhatalar düşük voltaj hatasıdır proğramla alakası yoktur gönderirsen yardımcı olurum ben tamirciyim 674 90 63
 
merhaba önce teşekkür ederim cihazım keb f5 maleysefki E.PU hatası veriyor (Power Unit) Besleme gerilimini kontrol ettim ama gerilim normal cihaz tamire gitti ama güç ünitesinde bir şey olmadığı söylendi servis firma bu işi hallediyor ama acıklama yapmıyor sadece programmı yüklüyorsunuz dedim onun gibi bir şey yapıyoruz dedi
elimde 10 adet keb marka sürücü var 3 tanesi EU hatası veriyor servis maliyeti külfiyetli olmaya başladı onun için araştırma yapıyorum
 
arkadasım elındekı surucunun fanı ıle ılgılı sorunun var veya surucu ıcındekı 24V cokuyor. servıs ıcınse hıcbırsey soylemek ıstemıyorum............
ıstersen bu gozle bak bakalım
 
alex arkadaşım ilgin için teşekkür ederim fanı kontrol edeceğim
ben bu arızaya çok rastlıyorum ve servise göndermek zorunda kalıyorum ve bunlardan birini gönderirken fanı takılma yapıyordu bir bakarım diğer 24 v çökmesini biraz açık anlatırsan sevinirim
tekrar teşekkür ederim
 
bizdede kebler vardı ve bir gün iki sürücü de nedense aynı anda arızalandı arıza şöyle ki cihaza besleme verilince dc bara 560 v yükleniyor ama ara devre yüklenmesine yani cihazın redresörü çalışmasına rağmen cihazın lontrol bordu bir türlü çalışmadı sizce sorun ne olabilir arkadaşlar ?
fanların ikisinide söküp denedin yine aynı cihazda ses seda yok ???
 
kardeş ben tamirciyim iyi bilirim o keb inverterlerin hatalarını inverterin siviç mot devresinde sorun var yani inverter arızalı çözümü tamir başka şansın yok yani
 
bu suruculerin f1 modeli modbus destekliyor mu? F1'i Tavsiye eder misiniz?
 
e pu zannedersem fan ile ilgili problem olması lazım sen fanın calışıp calışmadıgına bak
,
 