Keb İnverter e.pu Hatası Veriyor

arkadaşların dediği gibi sorun fandada olabilir ama bende bu sorunla en az 10 defa karşılaştım tamire gönderdiğim firma maliyetin çok yüksek olduğununu ve yenisini almamı söledi. bende önce fanı değiştirdim sonuç alamayınca IGBT yi karaköyde araştırdım ve buldum. uzun bi uğraştan sonra değiştirdim ve yaklaşık 1 senedir çalışıyor birkaçtanede yedek aldım fan ve IGBT.

not f5 serisi için
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım bu e.pu hatasından dolayı çalıştığımız bir firmayı kaybettim. ( arızalı cihazı yapamadığımız için.) sonra arızayı çözdüm ama acı bir tecrübe oldu. arıza sebebi fan çalıştığı halde çektiği akım kontrol ediliyor. fan kısmen bozulmuş değiştirince düzeliyor. kolay gelsin.
 
E.PU ;
Power Unit Error dur.
İnverter enerji girişindeki diod bloğu arızalanmıştır, yukarıda tamirci olduğunu söyleyen arkadaşın dediği gibi, power giriş bloğunu değiştirmeden sorunun düzelme ihtimali yoktur.
 