sistem r fazından 30 a s fazından 25 a t fazıdan 15 a akım çekiyor buna göre yaptığım hesaplarda r fazına 5,5 kvar s fazına 4 kvar t fazına 3 kvar kondasatör eklenmesi geerekiyor ama bu sistem sürekli tam güçde calımıyor hepsi de lamba bi kaç tane bilgisayar bar bende hassas kompanze olsun diye ilk kademeleri küçük tuttum r fazı için:0,22 0,5 1 2,5kvar s fazı için:0,22 0,5 2kvar t fazı için 0,22 0,5 1 1 kvar röle entes rg3-12c ilk kademe mecburen 380 1 kvar röle için röle cosq ind 1,00 capq1,00 cos q degerleri ile oynasam düzelirmi ? hangisini düşürmüm gerekiyo su anda reaktif %3 kapasitf %17
Sn. fahri yetiş'e ek olarak, (indüktif) cosfi'yi 1,00'ın altına azar azar indirip endeks takibiyle uygun değeri bulabilirsiniz.