Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

sistem r fazından 30 a s fazından 25 a t fazıdan 15 a akım çekiyor buna göre yaptığım hesaplarda r fazına 5,5 kvar s fazına 4 kvar t fazına 3 kvar kondasatör eklenmesi geerekiyor ama bu sistem sürekli tam güçde calımıyor hepsi de lamba bi kaç tane bilgisayar bar bende hassas kompanze olsun diye ilk kademeleri küçük tuttum r fazı için:0,22 0,5 1 2,5kvar s fazı için:0,22 0,5 2kvar t fazı için 0,22 0,5 1 1 kvar röle entes rg3-12c ilk kademe mecburen 380 1 kvar röle için röle cosq ind 1,00 capq1,00 cos q degerleri ile oynasam düzelirmi ? hangisini düşürmüm gerekiyo su anda reaktif %3 kapasitf %17

Sn. fahri yetiş'e ek olarak, (indüktif) cosfi'yi 1,00'ın altına azar azar indirip endeks takibiyle uygun değeri bulabilirsiniz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
genç arkadaşımızın dediği şekilde denersen kapasitifi düşürür indüktifü yükseltirsin bu az az yaparak ortayı bulabilirsin
 