Kesici odalarindaki akü grupları hakkında..

kesici Açma ve kapama bobinleri de buradan enerjileniyor değil mi, açmada sorun olmaz zaten redresör devrede ama kesiciyi kaparken akü gerekiyor doğru değil mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kesici Açma ve kapama bobinleri de buradan enerjileniyor değil mi, açmada sorun olmaz zaten redresör devrede ama kesiciyi kaparken akü gerekiyor doğru değil mi?

Kesici açma-kapama motorlarına enerji akü redresör grubundan gidiyor. Akü bitti veya redresör arıza koruma iptal. Konu dışı ekstra bilgi; 220v açma-kapama motorulu UPS'den beslenen sistemlerde var.
 
Redresoru UPS ten beslesek akulerde bi problem olsa da redresör DC voltaj kaynagi olarak calismaya devam etmez mi?
 
Kesici açma kapama motorları 220v oluyor ups'den direk bahsettiğiniz türden bir çalışma olmuyor. Nadir bir uygulamadır. Genelde akü-redresör 12-24V kullanılır.
 
Son düzenleme:
Bizim redresör ve akü grubumuz koruma sistemlerini vs beslemiyor mu, biz sistmemi manuel açmak istesek zaten sistemde enerji var aküler ölü olsa da redresör direk besleme yapar, ancak sistemi kapatmak istediğimizde redresör girişinde 220 volt olmadigi için ya akü grubu devreye girecek ancak aküler de arizali ise redresör girişini biz UPS ten beslemiş olsak yine koruma sistemlerini beslemiş olmayacak miyiz?
 
Bizim redresör ve akü grubumuz koruma sistemlerini vs beslemiyor mu, biz sistmemi manuel açmak istesek zaten sistemde enerji var aküler ölü olsa da redresör direk besleme yapar, ancak sistemi kapatmak istediğimizde redresör girişinde 220 volt olmadigi için ya akü grubu devreye girecek ancak aküler de arizali ise redresör girişini biz UPS ten beslemiş olsak yine koruma sistemlerini beslemiş olmayacak miyiz?

Bu beslediğin sistemin önemine ve bu iş için yapacağın yatırım maaliyetine bağlı bir olay. Redresörün besleme devresinde problem olabilir, adam redresörü ups ile besler ikinci ups'i de yedek tutar. Alınabilinecek tedbirler işin önemine ve bütçeye bağlıdır.
 
Son düzenleme:
Abi ben iosb de sanayii sitesinde çalışıyordum ve bizde 8 tane 34500 volt trafo vardı.bizim sistemde enerji olmasa bile manuel devreye almak ve kesme vardı.Aylarca aküler arıza lıydı sorunsuz çalıştı
 
normal uygulamada, tesisler redresör akü grupları üzerinden beslenir. tesisde kesicinin devre dışı kalması ya da bölgede elektrik kesilmesi sonucunda koruma röleleri ve kontrol ekipmanları Scada vs aküler üzerinden beslenir. Bu nedenle de akülerin sağlam olması gerekir. Sadece işi redresörlere bırakmak bir arıza durumunda ciddi risk almak demektir.
Redresörleri besleyen kesici de açık bırakılmışsa tüm sistem ciddi risk altındadır. Bana göre kabul edilebilecek bir durum değil. İşletme sorumlusu olsam en kısa zamanda müdahale ederdim ya da yönetim ilgilenmiyorsa uyarıyı yazıp üzerimdeki sorumluluğu atardım.
 
Tesekkurler, Yani akulere kesici devre dışı kalmissa yani redresore giden enerji kesilmisse ihtiyaç vardır doğru değil mi?
 
Abi ben iosb de sanayii sitesinde çalışıyordum ve bizde 8 tane 34500 volt trafo vardı.bizim sistemde enerji olmasa bile manuel devreye almak ve kesme vardı.Aylarca aküler arıza lıydı sorunsuz çalıştı

Redresör grubu trafo olmayan merkezlerde ölçü grubundaki gerilim trafosundan da beslenir(Farklı tip redresör). Sistemde enerji olmaz ise akülerde boş ise koruma devre dışı kalır manevra manuel olarak tabiiki yapılır kesiciyi manuel kurar açar kaparsın. Burada sıkıntı olan korumanın devre dışı kalmasıdır.
Sn cctv16 redresör giriş 220v'tur redresör giriş enerjisi kesilirse akü çıkışı verir (UPS çalışma mantığı gibi düşünün ups'den farkı çıkışın DC olmasıdır.)
 