Kesicilerdeki Motor Neden 110 Volt ?

öncelikle kesici bobin ve motoru tamamen işletmelerin belirlediği bir unsundur 220 vAC ,110 vDC 24 vdc olabilir. motor enerji halinde yay kuruludur ve motor gerilimi gittiğinde veya motor arızalandığında 2 açma ve 1 kapama yapabilir.Şebeke geriliminde sıkıntının olduğu yerlerde işletmeler genellikle 110 vDC veya 24 vDC kullanıyorlar. türkiyedede 110 kullanan işletmeler bulunmaktadır amerikaya öz bir özellik değil. saygilar

- - - Updated - - -

öncelikle kesici bobin ve motoru tamamen işletmelerin belirlediği bir unsundur 220 vAC ,110 vDC 24 vdc olabilir. motor enerji halinde yay kuruludur ve motor gerilimi gittiğinde veya motor arızalandığında 2 açma ve 1 kapama yapabilir.şebeke geriliminde sıkıntının olduğu yerlerde işletmeler genellikle 110 vDC veya 24 vDC kullanıyorlar. türkiyedede 110 kullanan işletmeler bulunmaktadır amerikaya öz bir özellik değil. saygilar
 