slms ben ünv ögrencisiyim ve kesit motorların kesit hesabı hakkın da bilgi almam gerekyor yardım cı olabvilir misiniz örnegin 5 kw lik motorun kesit hesabı yapılacakkkkkkkk
yardımlarınız icin simdiden tsk
arkadaşlar neden bu kadar fazla işlerle meşkl oluyorsunuz 22kw lık bir motar 5 metrede nekadar yuk çekebilirki sizlere iki tana örnek veryim gerisini yinede size kalmış birinci förmül 1.73x22000 = sonuç ikinçi örnek 1.9x22000= sonuç ayrıca yıldız üçken faktörünüde utmayalım ilk kalkınma anı çekecegi amper sonra üçgene geçtiği zaman çekeceği akım kolay geksin
arkadaşlar merhaba.arkadaşımızın sorusuna karşılık benim hesabım aşağıdaki gibi.eğer hatam varsa lütfen düzeltin.
motor gücü P = 22000 W uzaklık L= 500 m buna göre
gerilim düşümü hesabı (3*50+25 kullandığımı düşünüyorum)
%e= (100*L*P) / (s*u^2*56) =100*500*22000/50*380^2*56 buradan %e = 2.72
akım kontrolü hesabı
P = 1.73*U*I*cosfi 22000= 1.73*380*I*0.8 (cosfi yaklaşık değerdir)
I = 42 A yaklaşık olarak ve 3*50+25 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 160 A rahatlıkla yetiyor benim hesabım bu yanlışım var ise beni uyarın bazı arkadaşlar 4*16 kullanılabilir yazmış.4*16 akım taşıma anlamında kurtarır ancak mesafe uzun olduğundan dolayı gerilim düşümünü kurtarmaz diye düşünüyorum.
saygılar.
arkadaşlar acil cevap almam gerekmektedir
3 adet 25 kw lık enerji tüketen ( yaklaşık 55A.) 125 metre mesafeden panoya kablo cektireceğim ben tabloyu bilemedim
3x25=75 kw yük için 150 metre ye kadar 3x70/35 kablo yeterli gelir(cosfi 0,9 olarak hesaplarsak). Toprakta 230A , havada ise 200A akım taşır.
voltajını 380 v varsayarsak 125 metre mesafede 75 kw yük kullanırken 70 lik kabloda max 6 v civarı gerilim düşümü olur.
kolay gelsin
arkadaşlar acil cevap almam gerekmektedir
3 adet 25 kw lık enerji tüketen ( yaklaşık 55A.) 125 metre mesafeden panoya kablo cektireceğim ben tabloyu bilemedim
3x25=75 kw yük için 150 metre ye kadar 3x70/35 kablo yeterli gelir(cosfi 0,9 olarak hesaplarsak). Toprakta 230A , havada ise 200A akım taşır.
voltajını 380 v varsayarsak 125 metre mesafede 75 kw yük kullanırken 70 lik kabloda max 6 v civarı gerilim düşümü olur.
kolay gelsin.
500 metre 22 kwlık bır motor 400 volt gerilim ıle gerılım düsümünü de %5 alırsak, cekılen kablo kesıtının 25 oldugu görülüyor bu da oluyor kı 3*25+16 lık (BAKIR) kesıtınde bır kablo kullanılabılıyoruz.SAYGILAR