klima arızası

Klimanın terazisine bir bakın terazide dengesizlik var ise su damlatabilir.Eğer evaparatörün kirli ise dolayısı ile serpantinlerden akan kirli su balçık haline gelip klimanın su kanalını ve gider kısmını tıkamış olabilir. Burda yapacağın şey klimanın drenaj hortumunun dışarı çıkan kısmından tersten hafif bir şekilde açılmasını sağlamak ve sonraklimanın bakımını yaptırmak. Birde klimanın drenaj hortumunu takip etmeni tavsiye ederim.Bir yerde yırtılma var mı delik varmı drenaj hottumu klimanın gider borusuna tam oturmuşmu.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Benim başıma da aynı böyle bir sorun geldi.duvara monteli olan ksımı,eğik duruyormuş ve içerisinden su damlatıyordu.climayı birazcık kaldırınca sorun halledildi
 
selam arkadaŞlar:
ben hasan ÇavuŞ Özelbİr hastane de klİma teknİsyenİyİm. her tÜrlÜ problemİnİz  yada sorulariniz İÇİn bana maİl atabİlİrsİnİz
herkese kolay gelsİn
 
merhaba arkadaşlar bir soru da benden heatpump cihazda yüksek basınç arızası nerede aranır evaparatör tarafında mı kondenser tarafında mı sensör biliyorsunuz konderserde


pardon yazmayı unuttum cihaz ısıtma konumunda







_________________________________________________

Bu mesaj en son "16 Eylül 2008" tarihinde, saat "22:26:13" arası, m-usta-fa tarafından düzenlenmiştir.

Arka arkaya mesaj göndermek yerine, son mesajınızı değiştir butonunu kullnarak düzenleyiniz.


_________________________________________________
 
sensör kondanserde evet.Fakat yüksek basınç olayı her halükarda kompresörün basma hattında,yani yüksek basınç çıkışında gerçekleşiyor.Ve oradaki sensör bunu değerlendiriyor.zaten ısıtmada da soğutmada da,kompresör aynı şekilde çalışıyor.Aradaki 4 yollu vana,ısıtmada gazı evoparatöre,soğutmada ise kondansere veriyor.Isıtma olayında,gazın fazla ısısını alma işlemini yapan ünite iç ünite olduğundan,yani evoparatör,aynı zamanda kondaser görevini üstlendiğinden arızayı iç ünitede aramalısınız diye düşünüyorum.
Arızanın sebebi klasikse,yani yüksek basınç sensörü bozuk değilse,4 yollu vana sağlamsa ve gaz yolunda herhangi bir sorun yoksa;
1 iç ünite temizliğini ( filtre ve temizleme ve yıkama şeklinde) yapınız
2 iç ünite fanını kontrol ediniz.

nasıl bir modeldir bilmiyorum ama, aslında ısıtma konumunda çalışırken klima yazılımının fan ayarını ayarlamaya izin vermemsi lazım( bu benim kanaatim,normalde nasıldır bilemem) Eğer split klimaysa ve kullanıcılar fan ayarını çok düşürdülerse,kumandadan fan dönme hızını artırmanızı öneririm.

Tüm bunların hemen ardından,mesleğimin klimacılık olmadığını,amatör olarak ilgilendiğimi belirteyim ki,dediklerimi yapmadan önce 3-5 kere düşünerek yapasınız
kolay gelsin
 
heat pumparızası il olarak 4 yolu vanaya bilgi gelip gelmediğine baklır 4 yollu vanaya faz verilir ve selonoid bobini çekiyor mu diye bakılır 4yolu vana faz verildiğinde cekiyorsa sensör bilgi vermiyorsa sensörler ölçülür ve değiştirir eğer sorun yine devam ediyorsa ana kart değiştirilir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…