Klima dış ünite buzlanma ve defrost hakkında

api_alper

Üye
Katılım
6 Ocak 2022
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
34
Herkese merhabalar, klima ile ilgili problemi detaylarıyla açıklamaya çalışacağım, umarım birileri yorum yapıp fikir verebilir. İzmirde deniz kenarında yaşıyorum yani çok soğuk değil ama genelde nemli bir hava olur. Ancak yaklaşık on gün kadar önce havalar ciddi şekilde soğudu ve bir akşam klima ısıtmamaya başladı. İç ünite çalışıyor fakat serin hava üflüyordu. Dış üniteye çıkıp baktığımda olduğu gibi buz tuttuğunu gördüm(ilk fotoda görebilirsiniz) Buzlanmaya rağmen klima defrost yapmıyor ve hem iç hem de dış ünite çalışmaya devam ediyordu ancak serin üflüyordu. Buzlanma sadece dış ünitede oldu borularda buz yoktu. Ertesi gün servis geldi, gazı eksik dedi, r22 gazı bastı gitti. Gerçekten de takip eden günlerde ısıtma performansı arttı ve sıkıntı yaşamadım. Ancak son iki gündür, hava gayet ılık olmasına rağmen(geceleri bile 14-15 derece) klima çok sık defrost yapmaya başladı. Evet 5-6 derecelerin altına düştüğünde hava da nemli ise defrost yapardı bunu da normal karşılardım ancak ılık havalarda defrost a gerek duymazdı. Ve bu sefer defrost a girince dış ünitenin kendisi değil, alttaki borusu buz tutuyor oradaki buzu çözmeye çalışıyor.(ikinci fotoda görebilirsiniz) Acaba bunun nedeni nedir, gaz yine mi eksildi(yani kaçak var) ya da fazla gaz mı basıldı? Klima 12lik on off tipi eski bir cihaz. İç ünite ısıtma modunda üflediği sıcaklık yaklaşık 53-54 derece . Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20211225_120822.jpg
    IMG_20211225_120822.jpg
    243.8 KB · Görüntüleme: 81
  • IMG_20220105_231550.jpg
    IMG_20220105_231550.jpg
    158.1 KB · Görüntüleme: 88
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Klima servisi elemanın
söylediği
[6/1 17:44] Yalcin: Sistem tıkalı yada kalın boru kırık veya gazı fazla olunca yapar
[6/1 17:45] Yalcin: Yada makine defrosa geçmiyor
 
ilk durumda evet defrost a geçmiyordu cihaz ve dış ünite olduğu gibi buz tutmuştu. bunun sebebinin de gaz eksikliği olduğu söylendi ve gaz dolumu yapıldı. dediğim gibi sonrasında da zaten bir sıkıntı yoktu ancak benim merak ettiğim son birkaç gündür hava epey ılık olmasına rağmen klimanın boruyu karlayıp defrost a geçmesi normal midir ?
 
ilk durumda evet defrost a geçmiyordu cihaz ve dış ünite olduğu gibi buz tutmuştu. bunun sebebinin de gaz eksikliği olduğu söylendi ve gaz dolumu yapıldı. dediğim gibi sonrasında da zaten bir sıkıntı yoktu ancak benim merak ettiğim son birkaç gündür hava epey ılık olmasına rağmen klimanın boruyu karlayıp defrost a geçmesi normal midir ?

Tekrar gazının ölçülmesi lazim.

Gaz seviyesi yüksek ise ayarlanması lazim.

Gaz seviyesi yine düşmüş ise önce kaçak noktasının bulunması giderilmesi sonra Gaz basılması lazim.

Size gelen ilk servis kaçak noktasını bulmadan Gaz bastiysa hata yapmış işini düzgün yapmamış. Üzerinden çok gecmediyse çağırın yaptıkları hatayı bedelsiz düzeltsin. Yok öyle çatıdaki kirik kiremit her yağmurda ordan buraya taşımak.
 
Tekrar gazının ölçülmesi lazim.

Gaz seviyesi yüksek ise ayarlanması lazim.

Gaz seviyesi yine düşmüş ise önce kaçak noktasının bulunması giderilmesi sonra Gaz basılması lazim.

Size gelen ilk servis kaçak noktasını bulmadan Gaz bastiysa hata yapmış işini düzgün yapmamış. Üzerinden çok gecmediyse çağırın yaptıkları hatayı bedelsiz düzeltsin. Yok öyle çatıdaki kirik kiremit her yağmurda ordan buraya taşımak.
Üstadım teşekkür ederim, anladığım kadarıyla ılık havalarda borunun karlanıp cihazın defrost a girmesi normal bir durum değil. Yeniden servisi çağırıp baktırıyorum o halde
 
Üstadım teşekkür ederim, anladığım kadarıyla ılık havalarda borunun karlanıp cihazın defrost a girmesi normal bir durum değil. Yeniden servisi çağırıp baktırıyorum o halde

Kesinlikle normal değil. Ilık havada hiç karlanmamasi lazim. Dış ünite demekki eksi sicakliklara iniyorki katlanıyor.

Yani sorun var. Ilık havada bi nebze isitsa da soğuk havada hiç iş yapmaz klimaniz.
 
Kesinlikle normal değil. Ilık havada hiç karlanmamasi lazim. Dış ünite demekki eksi sicakliklara iniyorki katlanıyor.

Yani sorun var. Ilık havada bi nebze isitsa da soğuk havada hiç iş yapmaz klimaniz.
Çok teşekkür ediyorum servisi aradım kısmetse yarın gelip bakacaklar, gaz eksiği varsa kesinlikle kaçak tespiti isteyeceğim
 
Herkese merhabalar, klima ile ilgili problemi detaylarıyla açıklamaya çalışacağım, umarım birileri yorum yapıp fikir verebilir. İzmirde deniz kenarında yaşıyorum yani çok soğuk değil ama genelde nemli bir hava olur. Ancak yaklaşık on gün kadar önce havalar ciddi şekilde soğudu ve bir akşam klima ısıtmamaya başladı. İç ünite çalışıyor fakat serin hava üflüyordu. Dış üniteye çıkıp baktığımda olduğu gibi buz tuttuğunu gördüm(ilk fotoda görebilirsiniz) Buzlanmaya rağmen klima defrost yapmıyor ve hem iç hem de dış ünite çalışmaya devam ediyordu ancak serin üflüyordu. Buzlanma sadece dış ünitede oldu borularda buz yoktu. Ertesi gün servis geldi, gazı eksik dedi, r22 gazı bastı gitti. Gerçekten de takip eden günlerde ısıtma performansı arttı ve sıkıntı yaşamadım. Ancak son iki gündür, hava gayet ılık olmasına rağmen(geceleri bile 14-15 derece) klima çok sık defrost yapmaya başladı. Evet 5-6 derecelerin altına düştüğünde hava da nemli ise defrost yapardı bunu da normal karşılardım ancak ılık havalarda defrost a gerek duymazdı. Ve bu sefer defrost a girince dış ünitenin kendisi değil, alttaki borusu buz tutuyor oradaki buzu çözmeye çalışıyor.(ikinci fotoda görebilirsiniz) Acaba bunun nedeni nedir, gaz yine mi eksildi(yani kaçak var) ya da fazla gaz mı basıldı? Klima 12lik on off tipi eski bir cihaz. İç ünite ısıtma modunda üflediği sıcaklık yaklaşık 53-54 derece . Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
10 senelik bı teknisyenim şu sorun fazla gazdan kaynaklıdır bilginize havalar aşırı soğukken kendine yetemediği için gaz eklemek mantıklı ama fazla gaz problemi de motora zarar gaz fazlasını almak 10-15 dakikalık bişey
 
madem 19 mart 2024 cevap yazılmış yani konu hortlamış :) bende ekleme yapmalıyım diye düşündüm.
22 gazlı klimalarda "ki genellikle tropikal iklim klimaları bunlar invertör olanları ayrı tutmak lazım on-off klima diye geçer inverter olmayanlar" dış ortam sıcaklığı +5 derece altına düştüğünde "özellikle vurguluyorum - eksi değil...+5 derecenin altına düştüğünde buzlanma yapar .bu klimanın doğal işleyişinde var olan bir durumdur. Tropikal iklim klimalarında kışın gaz ekle yazın gaz boşalt gibi bir durum olmaz.kısacası klima normal.buzlanma doğal R22 soğutucu akışkana sahip on off klimaya sahipseniz klima "asla dememek gerekir montaj şekli de önemli" ısıtmaz. extrem montaj usulleri vardır eskiden çatıya dış ünite kurulduığunda bacalı evlerde baca çıkışına yaslardık klimaları ısı alsın diye güneş cepheye kurardım dış üniteleri vs vs.ve belirtmeliyim. 1998 den beri klima montaj arıza ve Bakım teknisyeniyim.Ve son bir detay daha .klima evaparatör ve kondanser temizlikleri rutin yapılmış mı bu önemli bir değişken.bakımsız klimalarda gaz basınç döngüsü sekteye uğrar..iç ünite fanı sıkışık mı dış ünite fanı çalışıyor mu.ayrıca klima etiketi görünmüyor bir dönem klimalarda fanı devreye alan gaz basınçı kontrolünde olan müşür vardı eski modelse müşür kontakları bozuksa fan çalışmıyordur . kısacası klimayı görmeden yazmak bir teknisyenin düşmemesi gereken bir yanılgıdan iabrettir diye yazıyor ve sürçi lisan ettiysem affınızı diliyorum .
 