İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
KLİMADA ISITIRKEN 48 DERECE, SOĞUTURKEN 12 DERECE ÜFLEME SICAKLIĞI NORMAL MİDİR? mİTSUBİSHİ ELEKTRİK 18000 DEKİ DEĞERLER BÖYLE. DEVAMLI ÇİFT IŞIKTA ÇALIŞMA YANİ RÖLANTİYE GEÇMEME BAŞKA BİR SORUN. İŞYERİNDE AİRFEL 12000LİK KLİMA HER 10DKDA BİR RÖLANTİYE GEÇİYOR. ISITMA SICAKLIĞI 57, SOĞUTMA 7 DERECE.BU İKİ MARKA ARASINDA NEDEN BÖYLE FARK VAR. DIŞ ÜNİTE BAKIMI SIK YAPILMASI GEREKEN BİR BAKIM MI?
48 derece düşük 18000 mitsubishi 57 c olması lazım sorun gaz eksik yada kompresör basınç değeri düşük komp arızalı olabilir airfel normal dış ünite sıksık Bakım olmaz birde iç filtreler tıkalı olabilir ayrıca rölanti den kasıt ne defrost mu
Klimanın canlı ısı verdiği çift ışıkla çalıştığı periyot sonrası tek ışığa düşülen ve verdiği ısının 30dereceler düştüğü periyot. 48 derece olarak tarif ettiğim mitsubishi. Iş yerindeki airfel gayet iyi. 57 dercelerde.
Hocam sizin klimada gaz sorunu var gibi, dış ünitenin etiketinde hangi tip gaz kullanıldığı yazar, eski bir klima ise 22 gazdır, gaz basınçını kontrol etmelisiniz, ayrıca dış ünite fanı normal çalışıyormu, klima defrosa giriyormu onlarıda kontrol etmeniz lazım.