Klima santrali asiri su yapiyor?

İçeri üflenen havanın sıcaklığı ve nemi nasıl kontrol ediliyor ? 3 yollu vana mı var serpantin girişinde?
Sistemin kaba şekilde şemasını ve santrali tam olarak gösterecek bir resmi paylaşabilir misiniz ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bütün olasılıkları söyledim. Demiş olduklarınıza göre çok garip bir arıza. Chiller ekonomik olarak 4-5 santigradta iyi(verimli) çalıştığını düşünüyorum. 13-14 santigradta hiç çalıştırmamak daha iyi. Sıcaklık yükseldikçe soğukluk yerine sıcaklık hissi verebilir. Ters etki yaratabilir. Chiller sisteminden kaçak yoksa acaba tesisata başka yerlerden sızma mı var? Durduk yerde su oluşmasını açıklayamıyorum.
 
Resim
 

Ekli dosyalar

  • 1434626101690.jpg
    1434626101690.jpg
    35.7 KB · Görüntüleme: 27
  • 1434626149142.jpg
    1434626149142.jpg
    50.9 KB · Görüntüleme: 25
  • 1434626163383.jpg
    1434626163383.jpg
    55.5 KB · Görüntüleme: 25
  • 1434626178834.jpg
    1434626178834.jpg
    39.6 KB · Görüntüleme: 24
  • 1434626193053.jpg
    1434626193053.jpg
    44.4 KB · Görüntüleme: 23
  • 1434626220435.jpg
    1434626220435.jpg
    44.8 KB · Görüntüleme: 23
  • 1434626236656.jpg
    1434626236656.jpg
    40 KB · Görüntüleme: 28
  • 1434626256995.jpg
    1434626256995.jpg
    35.3 KB · Görüntüleme: 25
Ciller ve klima santrali arasinda hic bir otomasyon sistemi yok.motorlu vanalar off konumda..taze hava agizlarindaki ve ufleme kanallarinin agizlarindaki damper motorlari off konumda.hic biri calismiyor..hepsini sokup damperleri manuel olarak actim..yaz aylarinda cihaz 7 24 calisiyor ve sogutmada yetersiz kaliyor..24 26 derece odalar.
 
Çiller grubunun devreye girme ve çıkma sıcaklıkları nedir?
 
8-10 arasi calisiyor.yani 8 rakami ile 10 rakami arasinda cillerdeki kompresorler devreye giriyor.10 a geldigi zaman duruyor..sistemde dolasan suyun sicakligi sanirim bu degrler pekte emin degilim
 
Biriken suyu cekip zaman kazanmak adina hucre icindeki zemine sari sunger serdim ki suyu ceksin ve kanallara gitmesini onlesin diye.biraz faydasi oldu fakat cozum degil tabiki
 

Ekli dosyalar

  • 1434627335257.jpg
    1434627335257.jpg
    50 KB · Görüntüleme: 21
Bu santralinin debisi ve kapasitesi soğutmayı istediğin mekan için uygun mu?
ve şu an üfleme sıcaklığı kaç C ve nem oranı nedir ?
 
Bu santralinin debisi ve kapasitesi soğutmayı istediğin mekan için uygun mu?
ve şu an üfleme sıcaklığı kaç C ve nem oranı nedir ?
Debi ve kapasite degerleri yazmiyor.15 yillik makina..cihazin kapasitesinden ziyade benim icin en onemli sorun su olusmasi..nem oranlari % 50/60 arasi..ufleme sicakligini okuyamiyorum cunku hic bir otomasyon yok klima santrali ile ilgili deger okuyabilecegim bir sistem yok.
 