Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
azotu temizlik için yani sistemi temizlemek istiyorsan süpürme yapmalısın.. ama bunu yaparken kompresör emiş basma hatlarını sökmen gerekir.. Kompresör azot gazını geçirmeyebilir bu sebeple dış üniteden azotu dolaştıramazsın.. etkili bir temizlik yapamazsın.. Şahsi fikrim iç ve dış üniteyi söküp ayrı ayrı basınçlandırarak temizlemek en mantıklısıdır.
Azot gazı basıldığında hiçbir sistemde kompresör çalıştırılmaz. Azot termodinamik bir gazdır ama sistemler bu gazı transfer için uygun değildir.
Azot basılan bir sistemi tekrar montajladığınızda yada kaçak tesbiti içinde olsa basınçlandırdığınızda azotu sistemden atıp yine uygun şekilde derin vakuma almak gereklidir. Şarj yaptığınız sistemde azot kalırsa yoğuşmayan gaz olarak geçer sistem basıncını arttırır ve verimini düşürür..
ilk aklıma gelen gaz eksik olması boru mesafesinin uzun yada çok kısa olması boruda kırık olması iç ünitede ısı transferinin azalması yada fazla gaz şarjıda likit gelmesi ve karlanmasına neden olur eğer burası bir sistem odası ise kış mevsiminde soğutma yapılıyorsa kondenzasyonun düşmeside aynı sıkıntıyı yaratır..
Bilgileriniz icin cok sag olasiniz.Oda Alis veris dukanidir.Boru 3m kadar sinma bukulme yok.3 yildir montaj edilen.Qaza bakmamisim.Bakib bilgi vericeyim.
qaz eksik oldugunda ince borunun karlandigini biliyordum.Amma kalin borunun yok.
ilk aklıma gelen gaz eksik olması boru mesafesinin uzun yada çok kısa olması boruda kırık olması iç ünitede ısı transferinin azalması yada fazla gaz şarjıda likit gelmesi ve karlanmasına neden olur eğer burası bir sistem odası ise kış mevsiminde soğutma yapılıyorsa kondenzasyonun düşmeside aynı sıkıntıyı yaratır.. kalın borunun karlanması ilk olarak akla gaz kaçağını getirir.
tespit edilemeyen kaçak yeri olabilir boru kırılıp açılmıştır bir yerden çok az anca patlak vermiştir...