klima universal kart montajı

Yukarıda da anlattığım gibi yap mutlaka birinde kısa dvre var!
 
sa
herkese olay gelsınn
ustam çok ayrıntılı açıklamalar yapmıssın
bır ıkı husus da ben ılave edeyımkı
arkadaşların dağarcıkalrı genışlesınnn...
hmmaeron arkadaşın soyledıklerınden kırmızı ıle işaretlediğm kısım haric tum anlatılanlar eksıksız
bu karttan 3 4 seneden berı yuzlerce takmış bırı olarakk
kartın kompresor ve 4 yollu ya aynı anda enerjı gonderdığıne hıc bugune kadar rastlamadımm.
bu kartlar su anda pıyasada 2 çeşıt satılmaktadır
bırı salon tıplerı ıcın ek rezınstanzı calıştıran ısıtıcı rolelı buyuk ekranlı kart
dıığerıde duvar tıplerı ıcınn
duvar tıplerınde dış unıte fan motoru ıcın ayrı bır role konmadığından kompresor ve fan ucları şöntlenmektedır...
bu kartta ıc fan motoru kapasştoru kartta yer almamakta dolaysısı ıle ya ayrı bır kondansator yada kartta bulunan kond sokulerek devreye bağlanmalıdır...
swıng motoru bağlantısı da bır kac klıma markası harıcınde uymaktadır.. swıng motoru bağlantısı genelde 5 pınlıdır.. karttakı 6 pıne sağdakı ve soldakı ılk uclar boş bırakılarak deneme yanılma ıle 4 deneme sayısı ıle bulunmaktadır.. yanlız 2 swıng motorlarda ıse ıcdekı yon kanatcıkları takma ımkanı yoktur...

gelelım salon tıpı klıma akıllı karta:
burda dıkkat edılecek nokta ek rezıntans bağlantısıdır.. gemnelde ek rez calıştırmak ıcın uretıcıler ek bır kart ıle 3 ayrı rez calıştırmaktadırlar... eskı klımalarda tek rez bulanabılır eger tek rez ıse akıllı karat takmakta bır zarar yoktur.. ama 3 rez ıse bırın takıp dığerlerını boş bırakmak veyada 3 ayrı kuçuk role ıle rez çalıştırmak secılebilen yollardır....
bu kart takıldığında dış unıtedekı elek kart muhakkak ıyıze ıncelenmelı eger dış unıtedkı kart sensorlu bır kart ıse sensorde ıc karta serı bağlanacağı duşunulurse dış elk kart ıptal edılmelı ve dış unıteye muhakkak bır faz koruma rolesı takılmalıdır...
sevgiler hakan


 
@demiray teknik ustam çok güzel anlatmışsın ağzına sağlık.öncelikle bir açıklama yapayım.dün bir klimacı çağırdım.kart bağlantısının doğru olduğunu dış üniteye direk Elektrik vererek dış üniteyi kontrol edeceğini söyleyip fazı direk bağladı.dış ünite çalışmaya başladı ama gaz basmıyordu.dış üniteye baktığımızda kondanstörün yanlış bağlanmış olduğunu söyledi.
fazı herm yazan yere bağlamış geçen sene kartı alan arkadaş.doğru olanı ise C yazan yere yani merkeze bağlanmasıymış.bağlantıları değiştirdi.küçük bir kablo parçası ile dış ünitede iki bağlantıya değdirdi.tam hatırlamıyorum ama dört yollu vana veya fan ile nötr olabilir.kıvılcım çıktı.klimacı da fan motorun kondanstör yanlış bağlandığı için yanmış dedi.bugün yeni motor getirip değişterecek.

bendeki klimanın dış motorunda 26.000 btu arçelik yazıyor.LG motorlu duvar tipi
 