klima vrf sarfiyat

5 adet dış üniteniz var ve sırasıyla güçleri;
33, 36, 36, 33, 30 kW ve bu güçlerin toplamı= 168 kW yapıyor.

İç ünitelerin gücü ise; yanlış görmediysem ve hesaplamadıysam toplam 86 tane cihazınız var. Daha az güçlü olanlar olmasına rağmen her birini 100 W olarak almakta bir beis yok. (En güçlü olanın elektriksel gücü 100 W). Bu durumda; 100*86 = 8,6 kW olur.

İç ünite ve dış üniteler için toplam güç : 168+8,6 kW ....176, 6 kW olur.

Yine bir talep faktörü alıp almama durumu var. Bence almamak daha iyi olur.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,227
Mesajlar
934,561
Kullanıcılar
453,426
Son üye
tirex42

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst