sorun cıhazında gaz kacagı olmasından kaynaklanıyor uzun sureden berı kullanıyorsan ve bu durum yenı ortaya cıktıysa sıstemde gaz kacagı var demektır gaz takvıyesı yapmak gecıcı bır cozum bırsure sonra tekrar aynı soırunla karsılasman muhtemel
bence gaz borularında yaglama varmı bı bakmanı onerırım eyerkı yoksa bı tamırcıden yardım alırsan senın ıcın kesın cozum olur kolay gelsın........
slm.
arızanın sebebi belli oldu.emiş hattındaki rekor çatlamış.ÇİN malı rekorlara dikkat edin.R22 gazın kilosu kaç para? birde ortalama kaç kilo gaz gider 18.000 btu klima için.servis çağırmam gerekiyor galiba.
kalın boruda karlanma; dış ortam sıcaklığı 23 derece, gaz basıncı: 3,8 bar, 45000btu 3fazlı kılıma kalın boruda karlanma yapıyor, iç ünite klepe sıcaklığı 5 derece saygılar
kesinlikle sistemde bi gaz kaçağı var içindeki gaz vakum yapılıp bir kompresör vasıtasıyla yaklaşık 180 psı hava basılmalı mano metre ve köpük vasıtasıyla kaçak kontrolü yapılıp kaçak giderilmeli daha sonra gaz basılmalıdır ama dikkat eski gazı vakum yapmalıyız dünyamıza ve ozon tabakasına zararlı bir gazdır içindeki (r22 ise) kolay gelsin...