Resmini eklediğim motoruna ,şebeke gerilimini köprü diyot ile doğrultup direk yol verdiğimde 25 amper lik sigortayı artırıyor. Fakat 24 volt luk bir trafo ile yol verdiğimde sıkıntı yok boşta 2 amper civarı akım çekiyor.Sebebi ne olabilir yorumlarınızı bekliyorum. Saygılarımla
220Vac gerilimi doğrultursan dc gerilimin tepe değeri 310 volt olur. sizin motor 220dc ile çalışıyorsa varyak yada trafo kullanmanız gerekebilir. Belkide gerilim yüksek geldiği için sigorta atıyor olabilir.
Şöyle olabilir.
Yine 220 vac doğrultulup 310 volt dc elde edilecek . Sonra %0 ile %70 arası çalışan bir pwm sürücü ile mosfeti süreceksiniz. Bu mosfetlede dc motorun gücünü kontrol edeceksiniz.
Yoksa üretici niye 220 dc motor kullansınki.
Eğer böyle bir uygulama yaparsanız dc motora ters yönde bir diyot bağlayın ve pwm frekansı 500 hz civarında olsun.