arkadaslar bi projede yaptığım hesaplar eklentidedir. kablo kesitleri fazla çıktığından bazı soru işaretleri olustu kafamda. gerilim düşümü % 5 mi alınacak %3 mü ? net bir bilgi bulamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • 20140218_152447.jpg
    90.7 KB · Görüntüleme: 38
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşım hesaplamadaki gerilim düşümü yüzdeleri doğru. Besleme noktasında yani Trafo A.G. panosu çıkışı 400v ise %5 hesaplamanda sakınca olmaz 20v düşer alıcında 380V görürsün. Ana panonda fazlar arası gerilim 390V ve altına düşüyorsa %3 al. Yönetmeliğe göre motor olan panolarda gerilim düşümü hesabında Et=%3 alınır. Ayrıca yüklerin bulunduğu kısımda kompanzasyon yaparsan 250m'lik kablonu reaktif güçten oluşacak kaybı, gerilim düşümünü, ısınma ortadan kaldırmış olursun.

%Et hesaplarken Trafo A.G. panosundan en kritik alıcıya kadar olan kısmı referans alacaksın.
 