Arkadaşım hesaplamadaki gerilim düşümü yüzdeleri doğru. Besleme noktasında yani Trafo A.G. panosu çıkışı 400v ise %5 hesaplamanda sakınca olmaz 20v düşer alıcında 380V görürsün. Ana panonda fazlar arası gerilim 390V ve altına düşüyorsa %3 al. Yönetmeliğe göre motor olan panolarda gerilim düşümü hesabında Et=%3 alınır. Ayrıca yüklerin bulunduğu kısımda kompanzasyon yaparsan 250m'lik kablonu reaktif güçten oluşacak kaybı, gerilim düşümünü, ısınma ortadan kaldırmış olursun.
%Et hesaplarken Trafo A.G. panosundan en kritik alıcıya kadar olan kısmı referans alacaksın.