kolon şeması ve gerilim düşümü

hhhhhyavuz

Üye
Katılım
12 May 2009
Mesajlar
107
Puanları
1
Yaş
44
arkadaslar bi projede yaptığım hesaplar eklentidedir. kablo kesitleri fazla çıktığından bazı soru işaretleri olustu kafamda. gerilim düşümü % 5 mi alınacak %3 mü ? net bir bilgi bulamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • 20140218_152447.jpg
    20140218_152447.jpg
    90.7 KB · Görüntüleme: 38
Arkadaşım hesaplamadaki gerilim düşümü yüzdeleri doğru. Besleme noktasında yani Trafo A.G. panosu çıkışı 400v ise %5 hesaplamanda sakınca olmaz 20v düşer alıcında 380V görürsün. Ana panonda fazlar arası gerilim 390V ve altına düşüyorsa %3 al. Yönetmeliğe göre motor olan panolarda gerilim düşümü hesabında Et=%3 alınır. Ayrıca yüklerin bulunduğu kısımda kompanzasyon yaparsan 250m'lik kablonu reaktif güçten oluşacak kaybı, gerilim düşümünü, ısınma ortadan kaldırmış olursun.

%Et hesaplarken Trafo A.G. panosundan en kritik alıcıya kadar olan kısmı referans alacaksın.
 