başka birtane versem olur mu bunun yerineHocan,ipicu vermedimi ? Cevap,adres teslimimi olacak ?
Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kW’tır. Kosinüsfimetre 0,6 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor. Gerekli olan toplam kondansatör gücünü hesaplayınız.Hocan,ipicu vermedimi ? Cevap,adres teslimimi olacak ?
Üç fazlı bir asenkron motorun etiketinde P= 1000 kW, U=380, Cosφ0,82 değerleri yazmaktadır. Bu motorun güç katsayısını 0,97’ye çıkarmak için gerekli kondansatör gücünü hesaplayınız.Qc=(Tan1-tan2 )* aktif güç
Kompanzasyon yapılacak sistemin ilk güç faktörü cosФ1 ve ulaşılmak istenen güç faktörü cosФ2 ise gerekli olan reaktif güç Qc(kVAR)=P(kW) x (tan-tanФ2)=P x k olarak ifade edilebilir.
https://www.aydinlatma.org/wp-content/uploads/2019/01/Kompanzasyon-Tablosu.jpg
Tablo-2 Güç faktörü değerlerinin k değerleri (k= tanФ1-tanФ2)
Örneklendirilirse, ilk güç faktörü 0.7 olan bir sistemin 0.95 güç faktörüne çıkarılabilmesi için Tablo-2’den k değerinin 0.692 olduğu belirlenir. Bu değer kompanzasyon yapılan sistemin aktif gücü ile çarpıldığında gerekli kapasite değeri ortaya çıkacaktır. Ardından kademelendirme yapılarak kompanzasyon tamamlanır.
15kW’lık bir asenkron motorun güç katsayısı 3.90 kVAr’lık toplam kondansatör gücü kullanılarak 0,95’e çıkarılmıştır. Bu motorun etiketindeki güç katsayısı değeri kaçtır? yardımcı olursanız sevinirim
Nasıl yani ?Toplam kondansatör gücün cosfi 1 için 15 kvar buradan da sen hesap edip güç katsayısını bulursun herhalde.
Nasıl yani ?
Arkadaşım bunun formülü yok mu ? zaten formülü bulsam yaparımŞimdi sorgulamaya başladın nasılını da sen bul her şeyi kopyala yapıştır olmaz.
Arkadaşım bunun formülü yok mu ? zaten formülü bulsam yaparımDoğru tahmin etmişim ? Adres teslimi ce-
vap bekleniyor.
zaten bunu buldum. diğeri lazımbaşka birtane versem olur mu bunun yerine
Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kW’tır. Kosinüsfimetre 0,6 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor. Gerekli olan toplam kondansatör gücünü hesaplayınız.