arkadaşlar kombi sayaçların bağlantısı bağlanırken seçilen akım veya gerilim trafolarının hangi değere göre seçildiği hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Sözleşme gücü 50 kw tan küçük tesisler için ( AG de ) direkt sayaç,50 kw üstü için x5 sayaç kullanılır.Sayaç OG ye bağlanıyor ise,akım trafosu ve gerilim trafosu üzerinden bağlantı yapılması gerekir.Gerilim trafosu,bağlı bulunulan gerilime,akım trafosu,çekilecek akıma bağlı olarak seçilir.
sayın fahri yetiş açıklamış burada akım trafosu senin sisteme ne kadar akım çekeceğine bağlı
100/5, 150/5, 200/5, 250/5 değerlerinde akım trafoları olabilir
örneğin senin sisteminden 200 A akım çekilecek olsun ve sayaçlarında 30 A lik olsun
30 A lik sayaçları 200 A akım geçen bir hatta direk bağlarsan yanar o zaman akım trafosu üzerinden bağlanır. Örneğimizden yola çıkarsak 100/5 lik akım trafosu kullanırsan 100 A i, 5A e düşürüyorsa senin 200 A i de 10 A e düşürür ve sayaçlarını rahatlıkla bağlayabilirsin
sen sayacını trafonun girişine (34,5) kv luk kısmına bağlayacaksan 34,5 kv u düşürmek için gerilim trafosu kullanman lazım
eğer sayacını trafonun çıkışına yani 0,4 KV luk kısmına bağlayacaksan gerilim trafosuna gerek yok
şuna cevap vermelisin
1 sen sayacı 0,4 KV tamı kullanacaksın?
2 sistemin çektiği toplam akım ne olacak?