kombi sayaca bağlanan aktif süzme sayaç

skoper75

Üye
Katılım
6 May 2008
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar aktif reaktif bir sayaca bağladığım süzme sayaç acaip bir değer gösteriyor örnek reaktif sayaç 7000 kw aktif gösterirken süzme bağladığımız aktif sayaç 11000 kw göstermektedir sormak istediğim aktif sayaçlarda reaktif değeri aktif olarakmı yazar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sanırım sorun akım trafosundan kaynaklanıyor olabilir senin ilk aktif sayacın akım trafosuna bağlı ama diğer saat bağlı olmadığı için büyük değer gösteriyor olabilir çünkü akım trafosunun oranı vardır bu akım trafosunuz çarpanı denilir bu nedenle saatin böyle göstermesi normaldir
 
İlk bağladığınız reaktif sayacın akım trafoları var mı?
Var ise çarpanı ile çarptıktan sonra gerçek tüketim değerini görebilirsiniz.
Bir de ilk bağladığınız reaktif sayacın T değeri toplam değerdir, buna bakmalısınız.
T1, T2, T3 değerleri farklı zaman dilimlerindeki değerlerdir. (T= T1+T2+T3)
 