Elimde 32A sanayi prizli ve 2 adet normal 16A prizli kombinasyon panosu mevcut. 1 adet kaçak akım koruma rölem 40A 30ma ve nötr kesicili c40 sigortam mevcut. İlk nötr kesicili sigorta sonra kaçak akım rölesini taksam yeterli olur mu ? Ekstra bir C40 Sigorta koymama gerek var mı ?
Yapmak istediğiniz sistemi daha açıklayıcı anlatmanız . ( görevi vs gibi )
Trifaze monofaze ? ( ürünlerin seçimi )
Arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilirler .
Elimde 32A sanayi prizli ve 2 adet normal 16A prizli kombinasyon panosu mevcut
C tipi 40A siğorta 32A priz ? ( sorun )
C tipi siğorta uygun mu ? ( motorlu - ısıtıcılı )
Sisteme 40A uygunsa ( uygun olmalı ) 32A priz .
40A 30mA Kakr için aynı değer siğorta ve daha düşük amper siğorta uygun olur .
40A üstü siğorta uygun değildir .
32A priz için 32A siğorta
16A priz için 16A siğorta .
Kullanım 1 adet 32A priz + 1 adet 16A priz kullanım beraber ise 32A+16A = 48A
63A Kakr kullanmalısınız .
Siğorta önce takılır . Sonra kakr .
Yapacağınız sisteme göre formüller .
Ana siğorta - Kakr - ürün siğortası ( 32A ) - siğorta ( 16A ) gibi .
Her priz için kakr mi yoksa tek bir kakr mi ?
Aynı anda prizler çalıştırıcak mı ?
Kablo kesiti ?
Sanırım araç sarj için düşünüyorsunuz ? herhalde .
Kolay Gelsin Sağlıcakla .