kompç panosu yapmam gerekiyor?

aydoğan

Üye
Katılım
6 Ara 2006
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar komp. hakkında pek bilgim yok. çalışan sistem var inceledim . tesisat basit. motor güçleri yaklaşık 60kw olan bir işletmeye komp. panosu yapmak istiyorum. elimde bir yerden söktüğüm pano var. akım trafoları 100a kompact şalteri kond. reaktif güç kon. rölsi falan var. kurulu düzen pano. yardımcı olursanız sevinirim. hepinize teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Panoyu bağlayıp enerjilendirin.Sorunlarınızı,çıkacak durumlara göre yeniden tartışırız.
 
malzemelerin sağlamlığında emin olmadan pek bişey yapma, kondansatörlerin akımlarını ölçmelisin,olması gerekn değerde mi,kontaktörlerin kontakları yıpranmış olabilir.
 
Panodaki kondansatör güçlerini, röle marka-modelini belirtin. Kontaktörlerin, akım trafosunun/trafolarının sağlamlığından emin olun.
Sonrasında fahri yetiş'in dediği gibi duruma göre bakalım.
 
önce işletmenizi güç anallizinden geçirin sürekli çalışacak sistemleri gece gündüz çalışan sistemler hafta içi işletmenin çalışma durumunu işletmye kurulun sistemdeki fazların bağlı olduğu güçlerin dengeli olup olmadığına baktıktan sonra elindeki malzemeleri kullan çünkü kuracağın sistemlerde bunlur çok önemli
 
tekrar bi toplam kurulu gücü gözden geçir ilaveler olmuş olabilir mevcut kompanzasyon yeterli olmaya bilir
 