biraz daha açık anlatabilir misiniz?? ben bu malzemeleri dah yeni öğreniyorum da yardımcı olursanız sevinirim. =)Sayin Uysal 85 ,
W-Otomat dedigimiz sigortalar da birer Termik-Manyetik Salterdir, Alisilagelen bir agizla dikdortgen govdeli TMS diye kisalttigimiz salterler de Termik-Manyetik Salterdir.
W-Otomat = M.C.B ( = Miniature Circuit Breaker )
Termik Manyetik Salter = M.C.C.B ( = Moulded Case Circuit Breaker )
MCCB salterler kendi aralarinda, ''Acik Tip'' , '' Kompakt Tip'' vs. diye gruplara ayrilir.
MCB lerin uretildikleri amper degerini degistirmek mumkun degildir.En cok 125 A degerine kadar uretilebilmektedirler.
Fakat MCCB lerin cogunda, amper degeri araligi ayarlanabilmektedir. MCCB lerin daha cok tercih edilme sebeblerinden birisi de, govdelerinde bulunan ( veya sonradan da eklenebilen, asiri-dusuk gerilim bobini veya uzaktan actirma bobini ) gibi ek unitelerle kumandaya elverisli olmalaridir. Saygilarimla
Pako şalterden kastınız 0-1 çevirmeli şalterlerse bu anahtar ile TMŞ nin yapdığı işin uzakdan yakından alakası yoktur ; ayrıca TMŞ yi sistemde açma-kapama yapmak için keyfi olarak sürekli kullanmak çok da mantıklı bir uygulama değildir ; eğer sistemde bir ON-OFF anahtarı olması istiyorsanız bütün sistem için ; olması gereken TMŞ ve bunun çıkışında çalışan bir start stop ve kontaktörlü kumanda panosudur ; kontaktörün sürücülerden önce devreye girmesi ve sürücülerden sonra devreden çıkması sağlanarak büyük kontaktör seçimlerinden de kurtulunabilir......Arkadaşlar bir sorum olacak.Bir cnc makinesi yapılıyor ve bu makinede sürücüler var.Herbirinin otomatı var bu sürücülerin toplam giriş akımları yaklaşık 200-250 A arası.Bu makinanın ana sigortasını ne ye göre seçmem lazım..Kompak şalter kullanırsak pano dışından açma kapama yapmak için pako şalter kullanmak sakıncalı olur mu.