ms_fb1907
Üye
- Katılım
- 11 Eyl 2009
- Mesajlar
- 25
- Puanları
- 1
Sistemimde Trafo OG AG odaları şeklinde yürüyen bir enerji hattım var AG odamda bulunan Kompanizasyon panomun TMŞ si dün atmış bulunmaktaydı. Dün kontaktörlerimden çekili kalmış olan varmı diye teker teker baktım bir sorun göremedim daha sonra alt kablo tünelinde hayvan veya baraların yakınlarında hayvan ölmüş olabileceği ihtimaline karşılık kablo ve baralarımı kontrol ettim son olarak ta trifaze kapasitörlerimin her bir kablosunu teker teker ölçtüm ve 1. kapasitörümün (17,5kVAr) L1 (İlk fazının sadece omik yük çektiğini gördüm) ucunda akım ölçemedim. L2 ve L3 uçlarında ise akım vardı. Burada sizlerinde öngördüğü üzere 1. kapasitörümün değişmesi gerekiyor. Peki diğer ölçümlerimde de; 2. (ikinci) kapasitörümde 22,5kVAr x 1,14=25,65Amper ölçmem gerekirken ölçtüğüm değer 40-45Amper üçüncü kapasitörde de (22,5+22,5 olmak üzere iki tane kapasitörüm mevcut) 45kVArx1,14=51,3Amper olması gerekirken 40Amper akım ölçüyorum. Ayrıca 12 kademenin 12 sinde de benzer durumlar söz konusu. Çözüm önerilerinizi ve arıza tespitlerinizi bekliyorum.