Röle hangi alarmı veriyor?
Röle kataloğunda şu bilgi var:
NOT4:
Kondansatör güçlerini girerken:
Monofaze bağlantıda; hangi faza bağlı ise güç değeri o fazda iken girilir. Diğer fazlara bağlantısı olmadığı için mutlaka 000.0 iken SET'e basarak o fazlarda gücün 0 KVAr olduğu cihaza öğretilmelidir.
(R fazı 1kVAr, S fazı 000.0, T fazı 000.0 gibi)
Eğer 000.0 girilmez ise kondansatör o fazlardaki gücü öğrenmemiş gibi işlem yapar.
Trifaze bağlantıda; kondansatörün toplam gücü 3'e bölünür ve bu değer her faza ayrı ayrı girilir.
--------------------------------------------
Monofaze kondansatörler hariç toplam kondansatörünüz 63,5kVAr.
İşletmenizin kompanzasyon yapılmadan önceki cos-fi'si 0,78'den küçük ise 63,5kVAr yetmeyebilir (Eksik kompanzasyon)
cos fi1:0,78.......tan fi1:0,802
cos fi2:0,99.......tan fi2:0,142
Qc=P.(tan fi1 - tan fi2)
Qc=80.(0,802 - 0,142)
Qc=52,8kVAR
%20 tolerans eklenince:
QTOPLAM=52,8 . 1,20
QTOPLAM=63,36kVAr