kompansazyon soru ?

Hafta sonu yük az olduğu için akım trafosu değerinizde büyük olduğu için ,
akım trafosundan geçen yük algılanmaz.

Arkadaşlar doğru tespit etmişler.

Ancak hafta sonu kullanılmayan bir tesis %65 reaktif te yazsa hafta içi onu
dengelemelidir.

Daha önemlisi hafta içi reaktifiniz %25 lerde olması bile sizin cezalı duruma
düşmeniz için yeterlidir.

bildiğiniz gibi:

[ •2008 yılında TEDAŞ işletlemeleri tarafından uygulanacak olan yeni reaktif
oran düzenlemesinde, Reaktif İndüktif/ Aktif enerji oranı % 33 den %20 ye ve
Reaktif Kapasitif /Aktif enerji oranı %20 den % 15 düşürüldüğünden ,
reaktif ve aktif enerji tüketimlerin sürekli okunmasını ve de çok dikkatli reaktif
kontrolün yapılmasını gerekli kılmaktadır.

cuneytsezmis' Alıntı:
1000 kva lık trafomuz var.şu an için kurulu gücümüz yaklaşık 100 kw.reaktif/aktif %25 lerde, kap/aktif
%1 lerde dolaşıyor cezaya giriyoruz.özellikle pazar günleri üretim olmadığı için reaktif/aktif %65 lere çıkıyor.öğrenmek istediğim trafo yüksüzken neden böyle oluyor.ne yapmak lazım.yardımlarınızı bekliyorum.kolay gelsin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
en ideali 200/5 akım trafosu kullanmak...bu arda sıstemde yuk yokken ozellıkle pazar gunlerı ve gecelerii kompazyonu devre dısı bırakmakta fayda var...
 